一个配电室有10台变压器,假如有高压联络开关,请问这座配电室有多少面高压柜?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-09
一路进线的情况下,加一面高压柜 ,母线下10面高压柜,共11面柜子。
第2个回答 2020-02-09
配置高压柜要根据变压器的台数和进线数量来确定,单电源高压柜的数量至少有:进线柜、计量柜、PT柜和出线柜(根据变压器数量确定)。双电源高压柜的数量至少有:进线柜2台、计量柜2台、PT柜2台、联络柜2台和出线柜(根据变压器数量确定)。
低压柜要根据出线数量来确定。
相似回答
两台800kva,10kv
变压器
要有几
台高压开关柜
几台低压开关柜呢 怎么算的...
答:
两台变压器同时运行或者一用一备,
最少需要两台高压柜,柜内装设变压器的10KV电源断路器,两台开关柜断路器联锁
。两台变压器的高压侧计量PT和CT布置在这两个柜体内。由于高压开关柜有不同型号,如果是尺寸较小的开关柜,就需要4台,其中两台装上述断路器和CT,两台装置两个10KV电源的PT。低压有两条...
一台1600KVA和1250KVA的
变压器
需要几
台高压柜,
低压
柜?
答:
7—9个低压柜:2个进线柜、2个电容柜、
一个联络柜,
2—4个出线柜。
高压配电室
里有哪些
配电柜
答:
1、高压配电房首先有一个进线柜,它就是一种引进电源的开关柜,供电电压能够达到10千伏
。另外还有PT柜,里面的设备就比较多,比如有互感器或者熔断器,有的还会设置避雷器。2、除此以外还有出线柜,有了接线柜肯定就会有出线柜,它能够将开关柜送至电力电压。而且出线柜的电源电压能够达到10千伏,还有...
有三台1600kva
变压器
的变电所怎样配置
高压柜
、低压
柜?
答:
,另配3个300kvar的电容柜(动态补偿柜,实际900kvar是远远不够用的,实际使用还要在车间或者干线终端加装或者在设备就地平衡),实际电压
有多少
个柜要看系统要求(比如每个电源是否一个车间或者数个车间或者部门,这样的话还要
联络柜
用于放假时候最低维持用电),每过电源有多少出线。
我新学
高压配电
房电工,看这文章: 防止两
台变压器
并列!一般是两台电源进...
答:
我的理解, 三
台开关
只能同时合两台, 合闸时需要用钥匙解锁,并且 合闸后钥匙不能取下, 分闸后才能取下来。三台开关钥匙相同, 平时只有两把配置在操作间, 保证了只能同时合两台断路器。
高压配电室
基本都有那些
配电柜
组成?
答:
1、
高压配电室
基本都由计量柜、电容柜、变压器、直流屏、手车柜等电柜组成。2、带有低压负荷的室内配电场所称为
配电室,
主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、
配电变压器
和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV
高压开关
...
10kV供
配电
系统中
,高压柜
型为中置柜,设
联络
。 什么情况下需设置母线桥...
答:
两段进线不在一排,而是在对面摆放需设置母线桥?做多少馈线柜是根据进线容量所确定的,没有什么标准的。
求高
配电
房倒闸操作票
,一台高压
进线
柜,
3
台变压器
(各带一台进线柜,馈 ...
答:
8、取下电容柜某某开关合闸保险 9、拉开电容柜-3刀闸 10、检查电容柜-3刀闸确已拉开 11、拉开电容柜-1刀闸 12、检查电容柜-1刀闸确已拉开 13、验明电容柜-3刀闸负荷侧确无电压 14、在电容柜-3刀闸负荷侧装设#1接地线 15、拉开电容柜某某开关控制电源开关 16、...17、以此类推,以上大致...
大家正在搜
一个配电房会有多个变压器吗
高压配电柜与变压器
高压配电室变压器视频
高压配电室变压器检修视频
变压器室和变配电室的区别
hxjn配电房配电柜变压器
变压器室和配电室
配电房高压变压器工作原理
160kva变压器高压侧额定电流
相关问题
10kv配电室标准配置几台高压柜几台低压柜
您好,4台变压器的配电室,标配高压柜有多少面?
配电室高压开关柜的编号有什么规则
两台800kva,10kv变压器要有几台高压开关柜 几台低压...
酒店配电房高压房有两路发电站送来的进线,和高压联络柜,
10kV供配电系统中,高压柜型为中置柜,设联络。 什么情况下...
配电房中的联络柜是什么
变压器室,高压配电室,低压配电室,分别是啥区别啊???各自里...