请教一下S7-200,226的最大扩展数字输出是多大?谢谢!

请教一下S7-200,226的最大扩展数字输出是多大?226的DC24V输出电源可以带多大的负载?我想用一个226带190个继电器能行吗,继电器的线圈电源需要外供吗?谢谢!

第1个回答  2014-01-04
我想楼主的意思不是用PLC给190个继电器供电,应该是能不能驱动(管理)190个继电器。答案是不行的。S7200最大可能是128个数字量输出,全部有效输出也才128个。
第2个回答  2014-01-04
CPU226可带7个模块。最大的I/O能力为128/128.带不了190个继电器。详见:《西门子S7-200•LOGO!•SITOP参考》V0.94版(更新版)(2008.02.15)下载:http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0136继电器的线圈电源需要外供吗?最好外供。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-01-04
最多扩展7个模块,自己看手册查询DC24电源最大负载电流400mA,190个继电器肯定带不了,外接开关电源吧