利达华信消防主机,火警,反馈,请求,怎么清除掉?

如题所述

第1个回答  2022-09-26

火警是前端探测器误报导致的,根据主机提示和回路表、竣工图找到正在报警的设备,对设备进行清洗、复位或更新,在主机上进行复位操作即可,当火警消除后,请求也就不再显示了,故障时前端设备安装错误或线路存在问题,需要对设备和线路进行检查。

报警控制器报火警时对控制器进行消音后,首先应到火警设备所在现场进行确认,若现场无火情,确定为设备误报,排除误报因素后对控制器进行复位操作,确认报警设备是否恢复正常工作状态,如恢复则正常,如无法回复则记录并报告上级领导对设备进行维修。

消防控制室接到火灾报警信号后,通知义务消防人员或商场保安,立即到报警点确认,同时,消防控制室值班员对火灾报警控制器的报警信号进行静音和复位。

所以,消防主机应开启为自动状态,消防广播无预录音的,需要人工播放疏散广播,密切关注消防设备开启的反馈信息,水泵不需要直接启动的,要根据实际情况进行操作。

扩展资料:

一台区域报警控制器的容量(即其所能监测的部位数)也是产品型号不同而不同,一般为几十个部位。

区域报警控制器平时巡回检测该报警区内各个部位探测器的工作状态,发现火灾信号或故障信号,及时发出声光警报信号。

如果是火灾信号,在声光报警的同时,有些区域报警控制器还有联动继电器触点动作,启动某些消防设备的功能。

这些消防设备有排烟机、防火门、防火卷帘等。如果是故障信号,则只是声光报警,不联动消防设备。

区域报警控制器接收到来自探测器的报警信号后,在本机发出声光报警的同时,还将报警信号传送给位于消防控制室内的集中报警控制器。

自检按钮用于检查各路报警线路故障(短路或开路)发出模拟火灾信号检查探测器功能及线路情况是否完好。

当有故障时便发出故障报警信号(只进行声、光报警,而记忆单元和联动单元不动作)。

参考资料:百度百科-消防主机