88问答网
所有问题
当前搜索:
高压电表怎么算电量
如何看
高压
柜的
电表计算
每月的用
电量
?
答:
平原电码为90.94,河谷电码为40.23 峰、谷、平面码加起来是59.23+90.94+40.23,与total表完全相同吗?190.4。
高压
计量用电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 两者结合后,计量装置的倍增器为800倍。从安装之日起至2010年4月24日,该表总
电量
为800*190.4=152320kWh。
高压
柜内
电能表
3X100V,电流互感器倍率100/5A,
怎么计算电量
?你好
答:
电流互感器倍率100/5A,用
电度表
原有用电读数,乘以20即可。
请问
高压
计量表
怎么
看用多少度电啊!谢谢了啊
答:
电压互感器的二次额定电压为100V,就看你的一次电压是多少了(比如10KV),然后进行计算倍率:10000/100=100倍 二、再计算电流倍率:电流互感器二次额定电流为5A,就看你的电流互感器的变比是多少了(比如800/5),然后进行计算倍率:800/5=160倍 三、计算总倍率:100*160=16000倍 四、将
电表
的抄见...
高压
计量表电度是怎样计算
答:
1、基本电费:按变压器容量收取。2、电度电费:“有功电度”等于“三项有功
电度表
走出的数字”乘以“三项有功电度表倍率”;
高压
计量表电度量一般很大,所以三项有功/无功电度表都接入电流互感器、电压互感器,以扩大计量范围,扩大的倍数称为倍率,其倍率等于电流互感器变比乘以电压互感器变比。3、功率因数...
高压
电电能如何计量度数?
答:
有功电能=有功表
电量
×电压互感器倍率×电流互感器倍率 无功电能=无功表电量×电压互感器倍率×电流互感器倍率 你只给出了电流互感器的流比,没有给出电压互感器的压比,所以还不能计算用电度数。
高供低计
电表怎么计算
度数请指教一下谢谢老师了?
答:
你所说的高供低计
电表
是否是计量电表的计量电压、电流有一项或两项小于实际值?这种方式的计量电压、电流取自对应的电压、电流互感器的二次侧,因此表计
电量
实际电量存在差距,需要通过二次计算得出实际电量。计算公式为表计电量×电表倍率,(倍率为电压互感器变比×电流互感器变比)。如:10千伏供电系统...
高压
计量电费怎样计算
答:
第一,630KVA的变压器630*0.8=504KW负载,10KV供电需在配置电流互感器504/(1.73*10*0.99=29.43)可配置30/5就行。第二,按供电营业规定315及以上的生产用电每KVA24*630=15120元1/月。第三,根据
电能 表
的峰值
电量
*峰值电价=峰值电费,谷值电量*谷值电价=谷值叫费,尖值电量*尖值电价=...
...标注互感比25安培,电压比6000/100
怎么计算电量
?
答:
这是一个
高压
(6kV)计费的例子。有两个因子,一个是电压比(6/0.1=60倍),另外一个是电流因子(25)则实际用电就是电流电压因子的倍数乘积关系。本例:60*25=1500倍,即你的
电表
用
电量
乘于1500倍就是了。如上月行走:350,本月行走354。那么实际用电量:(354-350)*1500=6000kWh。
电表
的损耗和无功
电量
如何计算的!
答:
二、
高压
低计用户:正向无功
电量
+|反向无功电量-无功铜损-无功铁损| 就是说:正向无量和反向无功电量与(无功铜损+无功铁损)差值的绝对值的和。你问的是不是变压器损耗 变压器空载加杂散损耗是固定的,一般是总容量的6%,负载损耗即铜损,要根据负载功率,和功率因数计算。
电表
的功率因数计算方法:功率...
电表
的
电量
是如何计算的?
答:
按电流比计算,次级都是5安的,假如100:5,100÷5=20,
电表
差数乘以20就是实际
电量
,列如:上个月抄表1234,现在抄表1435-1234=201×20=4020度。电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流互感器的倍率,例如:150 / 5 的电流互感器,倍率为:(150 ÷ 5)30 倍,
电度表
读取的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压进线柜电能表电量怎么算
高压柜电度表抄表计算方式
高压计量如何计算电费
高压已知电流怎么计算电度
高压侧电表换算
怎样计算高压计量读数
高压电费计算公式
低压电流怎么计算电量
高压电量怎么算