88问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜突然跳闸怎么办
冰箱漏电
跳闸怎么办
答:
日常生活中,由于商超用电负荷过大,会出现冷柜漏电跳闸的情况,如果处理不当会引发触电或引起火灾,所以冷柜漏电如何处理变得非常重要,下面给大家介绍冰箱漏电
跳闸怎么办
,欢迎阅读!冰箱漏电跳闸怎么办 第一种情况:总电闸跳闸,冰柜冷冻
柜
压缩机一旦启动,总开关就跳闸,最常见的就是总线路使用的电器过...
变电站
跳闸
后如何进行送电
答:
1、设备故障导致变电所
高压柜跳闸
,调度员应通知信息组巡检员到变电所将故障跳闸的高压柜手车退出到检修位置。2、信息组巡检员到达变电所后,电话与调度员联系,双方确认故障分闸高压柜的电力编号和所带负荷名称无误后,由信息组巡检员将该高压柜的控制选择旋钮打到近控位置,并将该断路器手车退到检修...
冷柜出现
跳闸
漏电
怎么办
答:
冷柜出现
跳闸
漏电的
解决
方法:1、冷柜的温控器漏电 冷柜的温控器漏电现象主要表现为:当我们的手去接触冷柜的柜体时会有麻电感,但是压缩机正常运行且柜内的温度都很正常。由于多数的温控器都是安装在冷柜的内壁上的,冷
柜柜
内的温度变化都会让温控器的周围结露。而当冷凝水流进温控器的时候,冷柜的温控...
6.3/0.4KV 630KVA变压器,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显 ...
答:
你把低压断了,还是
跳闸
,说明是变压器或者
高压
出线柜到变压器的连接有问题,因为你对变压器进行了全面的检查,所以排除了变压器的话,就是高压出线柜到变压器这段的问题了,而AC相电流为零是正常的(因为你已经把低压全部断开),B相有电流就不正常了,说明B相有接地短路故障,所以你重点检查高压出线柜到...
高压柜
分不了闸,报
跳闸
回路断线。
怎么
查线
答:
分闸故障也可分为机械故障和电气故障。电气故障主要有控制回路开路、线圈故障、辅助开关故障等。1、故障现象:当红灯不亮时电动不能分闸是辅助开关故障。分闸线圈烧坏时有冒烟、异味、保险熔短等明显现象发生。控制回路开路故障是指转换开关及其它部位断线,这时
跳闸
线圈不能得电。2、在检查线圈故障时可以用...
冷柜漏电
跳闸怎么办
?
答:
冷柜漏电主要有两种情况一种是冷柜的温控器漏电 温控器漏电主要现象就是 我们用手去接触冷柜会有麻木感,但是 压缩机什么的都可以正常运转。对于温控器漏电 :建议时常擦除柜内积水 ,防止冷凝水流进温控器等措施来排除问题。还应注意时常的清洁冷柜的温控器胶木架与周围的一些污物,避免污物吸潮后...
高压
开关柜常见的故障原因是什么?
答:
2、合闸后自动激活
跳闸
回路(需仔细看原理图的),它就跳闸了,检查后发现停止压扣按下后未弹起(复位)。3、相信“中央信号屏显示”的提示,检查跳闸回路是否有断路现象 5
高压柜
断路器发生跳闸事故的
处理
步骤 1、检查配电所高压柜断路器发生跳闸事故时的保护动作情况。2、根据保护动作情况,初步判断事故...
干式变压器开门
跳闸怎么
接线
答:
干式变压器开门跳闸接线需要3步。1、从高压柜引两根线到变压器外壳的微动开关,接常闭触点。2、将该常闭触点串联到高压柜的跳闸回路。3、当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,
高压柜跳闸
回路通路,即可跳闸。
变压器
高压跳闸
答:
一、故障现象:这种故障原因是保护动作。
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。二、判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断...
线路无任何故障时
高压
开关远方有时合闸后马上
跳闸
,就地能正常合闸如何...
答:
继电保护误动作