要设计开关柜的话一般得了解那些参数
答:
三元乙丙橡胶固体绝缘的10kV环网柜所以解决的关键的技术问题就是汇流
母排
的绝缘化和密封化。以使环网柜既具有普通单元柜模块化、组合方便、扩展灵活的优势,还具有充气
柜全
绝缘、可用于室外、全天候运行的特点。四、解决方案 1.为了克服交流电在流经导体时特有的集肤效应现象,和解决汇流导体在
安装过程
中...
高压
开关柜和低压开关柜分别有哪几部分组成
答:
高压
开关柜由真空断路器,隔离刀闸组成。低压开关柜由空气断路器和隔离刀闸组成
机器人上的
母排
属于二次测吗
答:
机器人上的
母排
属于二次测。原因有以下几点:1、母排是指高低压
柜
中的汇流铜排(也有铝母排),
安装
在柜顶部,电器柜的馈电开关都从母排上接线,引电,母排截面为矩形,也有其他形状的。2、母排也用于大电流的场合,如电镀等,从变压器二次侧到受电柜也用封闭母线。
配一台开关柜大概需要多少米导线
答:
什么型号的柜子,还得看你设计的有些什么功能及保护,就你现在这个问题无法说清楚,柜子里主要是二次控制用BV 和BVR导线,一次基本都是
母排
,像10KV和35KV的
高压柜
不管是综合保护还是继电保护,二次有BV和BVR 1.5、2.5平方毫米共250米就够了,这都是估算,我也是搞这些设计的。另外向国内空气绝缘的...
从
高压配电柜
到负荷容量400KVA的低压配电柜用什么型号的电缆_百度知 ...
答:
1kv VV聚氯乙烯及护套电缆 150平方 293A 400KVA的额定电流:400X1.44=576A 所以用两根150平方的; 293A X 2=586A
空调设备2000KW,三台主机,每台不到700KW,应该怎么配电?
答:
1200A有点小吧?我们一般按照1.3倍的系数算的, 当然我不是搞建筑电气的。不过1200A的开关会不会容易跳闸啊~你需要一个低压开关
柜
,最好是GGD型的,比较结实,开关容量大,正好是一个柜思路出线。还有一种MNS的,抽屉式的,用于小容量多支线的低压出线。
母排
就是母线,是低压柜的电路总线,是必须...
高压
母联柜的综保测的线电压Uab 3.2V 角度30°、Ubc 9.4V 角度30°、U...
答:
感觉你这是输入综保的保险出了问题。母联
柜
综保的电压检测信号来至于柜顶小
母排
,小母排的电压信号又来自于PT柜,PT柜电压显示正常吗?如果PT柜电压正常,那只有母联柜中的小保险有烧断的了。
高压
中置柜问题
答:
你问的这个问题,注明是那个元件,第二,如果是中置
柜
,成套的,不可能三根电缆接到开关进线端,三根接到出线端,成排中压开关柜,开关进线端连接在
母排
上,不然,要成排开关柜做什么,就是共用一根母排,如果是单独一个中置柜,倒有可能是三根电缆在
高压
开关柜进线端,三根接到出线端 ...
高压
开关柜内在运行当中发生短路故障应该如何检查?
答:
建议还是通知你的购买厂家,让他们尽快派他们的售后人员来检验检测,毕竟
高压
开关柜的电压太高了,万一发生触电事故就麻烦了,那就是要人命的事情,如果实在要看的话,那么就要把所有的电都断掉,再去检查一下。
为什么我们公司的10kv
高压
侧只有进线隔离开关没有出线隔离开关?这样...
答:
进线隔离开关后就通过
母排
到变压器,如果需要高供高量,那么就有供电部门来
安装
计量
柜