变压器和
高压
开关柜防止雷电侵入产生破坏的主要措施是
答:
你想问抽屉供给谁用的看抽屉上面贴的标签就知道了,标签一般都标明负荷名称。高低压柜的作用一般都是开断,计量,控制,分配四种功能,你说的电池柜不知道是啥玩意,一般来说应该是带蓄电池组的直流屏,其作用是把所用变柜或低压柜提供的交流电转换成
高压柜
直流操作电源的。
电容补偿器因如何手工
放电
答:
如果是户外的电容器组,且是由多只电容器并联组成的无功补偿装置,那应该连带装设有
放电
线圈,当你把电容器组的对应的配电
柜
的断路器分位时,再把电容器组的户外刀闸切换至分位,此时,电容器组的中性线接地刀闸应该处于合位,这样这个补偿装置就自动经过很短的时间经放电线圈自行将电压降至50V以下。如...
电容器
柜
停电检查有
哪些
项目?安全方面应注意
什么
答:
3、停掉电容柜主电源开关。4、等待电容
柜放电
完成(3分钟左右)。5、打开电容
柜柜
门检修。检修项目如下:1、紧固母线和引出线的接线螺栓,若有发热变色应及时
处理
、更换。2、紧固开关、继电器接线端子和二次接线端子排上的端子。3、检查电容器无渗漏、外壳无鼓肚、无锈蚀。对于存在问题的电容器要及时...
高压
开关的局放是干
什么
用的
答:
局放行为会逐渐地损害高中压电缆及设备的绝缘介质,并最终导致绝缘失败。目前对中压开关
柜
类设备进行的日常巡检主要还是判断有无异常的声音和气味,以及对设备的外观状况的观察。很主观也不科学,对设备的运行状态和绝缘状况不能做出及时准确的评估。所以使用准确可靠的局部
放电
检测仪器进行中
高压
开关的状态...
对于
高压
电容器,实验结束后或闲置时,如何
处理
最合适
答:
双电极短接(串接合适电阻进行
放电
)最合适。
高压
电容器组运行操作注意事项:1、正常情况下,高压电容器组的投入和退出运行应根据系统的无功潮流、负荷的功率因数和电压等情况确定。一般功率因数低于0.85时,要投入高压电容器组;功率因数高于0.95且仍有上升的趋势时,高压电容器组应退出运行;系统电压偏低...
配电
柜
的停电维修安全措施是
什么
?
答:
以后便可以依次类推地循环下去,这种分散落实的方法不仅可以降低维修保养人员在相对集中的时段里的劳动强度,而且可以有效降低运行和维护成本,更可以减少停电给用户带来的不便。一、低压配电
柜
清扫要求(1) 运行方完成低压配电柜停电操作后,承担低压配电柜清扫作业方
需要
进行验电和
放电
工作。(2) 视低压...
请问一下
高压
计量柜烧保险怎么
处理
呢?
答:
计量
柜
烧保险 是指保护PT的
高压
熔断器XRNP12-0.5熔断吧?那更换后仍然会出现熔断吗?如果是,那就要先查原因了。PT本身的一次电流非常小,当保护该PT的熔断器熔断,应该是线路有接地、短路现象、开关分合闸同期差异太大、PT二次侧短路等原因造成PT铁磁谐振,或PT短路。这个
需要
通过进线柜的综保装置查询...
变压器断电后还有电吗?
答:
有电的。一般变压器都配有电容补偿,电容储存的电量是很大的。即使没有电容,变压器电感都有电荷存在。有断路器成套装置的厂用变压器操作:停电时先把所有低压交流开关断开,再断开断路器,拉开厂用变侧刀闸,再拉开母线侧刀闸。无断路器的厂用变压器操作:停电时先断开低压交流开关,再推上刀闸。
高低压配电
柜
维护的注意事项是
什么
?
答:
高压配电柜
是配电室内重要的配电设备之一,为了避免安全事故的发生,值班人员需定期对配电柜做安全检查,高压配电柜安全检查的具体项目。1、配电柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确;2、分、合闸位置指示器与实际运行...
我们十千伏配电站出现出线
柜
接地为
什么
老是会把其它车间顶跳?我们是...
答:
如土建施工电缆受外力损坏,电缆中间接头或终端头脏污、绝缘损坏、闪络
放电
;高压架空线路故障(厂内高压架空线路已所剩无几); 1.2. 高压母线或柜内发生相间短路,如小动物(老鼠)进入开关柜引起短路,
高压柜
堆积尘土、绝缘降低闪络。 1.3.首级保护拒动,后备保护越级跳闸。如变压器高压主侧故障,变压器本体故障。 1.4.运行...