风管计算
规则正确的是( )。
答:
计量单位为“m2”;玻璃钢通风管道、复合型
风管
也是以“m2”为计量单位,但其工程量是按设计图示外径尺寸以展开面积计算。柔性软风管的计量有两种方式。以“m”计量,按设计图示中心线以
长度计算
;以"节"计量,按设计图示数量计算。风管展开面积,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。
风管
的平方
计算
公式
答:
方的:(
宽度
+高度)×2×
长度
=
风管
面积。圆的:2πR×长度=风管面积。圆形的就是圆周长X整个通风管道的长度,圆周长=2X3.14XR,R就是圆的半径。根据国家建筑材料行业标准JC646-2006标准的规定,通风管道分为整体普通型风管、整体保温型风管和组合保温型风管三种类型,该三种通风管道不适用于住宅...
天正暖通怎么算
风管
面积
答:
4、薄钢板通风管道、净化通风管道、玻璃钢通风管道、复合型材料通风管道的制作安装,已包括法兰、加固框和吊托支架,不得另行计算。5、不锈钢通风管道、铝板通风管道、塑料通风管道的制作安装中不包括吊托支架,可按相应项目以“kg”为计量单位,另行计算。6、
风管长度计算
时,主管与支管以其中心线交点...
风机与
风管
连接处的软接头怎么
计算
答:
风机与
风管
处的软连接
长度
按300mm计(规范有规定),周长按你实际尺寸计,(如作工程量
计算
,不计接头的料),展开面积为平方米(周长×长度)。风机,英文为:Draught Fan YWF4D-630风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,风力发电机。气体压缩和气体输送机...
如何
计算
螺旋
风管
的用风量?
答:
1、风量指单位时间内空气的流通量,用于表明鼓风机或通风设备的能力,
计算
单位是每秒立方米。2、风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积。大型风机由于能够用风速计准确测出风量,所以风量计算也很简单。直接用公式Q=VF,便可算出风量。用途:螺旋
风管
是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形...
风管
面积如何
计算
?
答:
2、然后开始求
风管
铁皮面积,也就是风管铁皮展开面积,即(宽+高)x2x长。3、以
长度
为100米的风管1000*320为例,注意单位换算。也就是我们需要
计算
的面积=(宽+高)x2x长=(1000/1000+320/1000)x2x100=(1+0.32)x2x100。这里涉及到几个表格函数的运用。具体公式为=(MID(B7,3,FIND("*"...
风管
面积怎么算
答:
2、然后开始求
风管
工程量.变径和弯头怎么算
答:
2、弯头的量不用再算;3、通风的计算规则是
计算风管
中心线的
长度
,风管的计算已经包含了管件(即弯头、三通和变经)的长度,变经应该计算到中点处,变经前后风管管经各计算1/2变经管的长度,弯头直接计算到两个方向轴线的交点处即可。如果你自己弄不明白,或没时间计算,建议找代算,根据情况不同...
风量67920m3/h,风速7.945m/s管道的
长度
51m,如何
计算
沿程阻力。请给我...
答:
67920的风量,7.945的风速,如果你的风管是圆管,那么直径是1.74M,由此可查单位长度摩擦阻力Rm=0.27~0.28Pa/m。即总管段沿程阻力=13.77~14.28Pa。对于圆形风管沿程阻力Pm=(λ/D)*(ρu2/2)*l λ=摩擦阻力系数 u=风管内平均风速 ρ=空气密度 L=
风管长度
D=风管直径 如果你的风管...
风管
的展开面积怎么
计算
答:
不同形状的
风管
,
计算
方法如下:圆形风管: π×D×L D为直径,L为
长度
方形风管:(A+B)×L×2 A、B为横截面的长和宽 弯头:πD×1.5D×2π/B B为定值:90°弯头 B=4; 45°弯头 B=8 风管安装 一、施工准备 (一)、作业条件 1、空调系统的安装,要在建筑物围护结构...