风机过流是什么问题
15千瓦锅炉引
风机
正常运转时电流过大电机发热
是什么
原因造成
答:
两个原因:1、锅炉维修后,引风系统的阻力减小,造成系统阻力不足;2、
风机是
在冷态下运行的,此时空气密度为1.2kg/m3;当锅炉运行时,排烟温度为180-200度,此时的空气密度为0.742左右,所以,引风机热态运行时电流=50*0.742/1,2=30.9A。引风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的...
格力中央空调
风机过流
怎么处理
答:
加润滑油或更换轴承。
急!!!2x5.6kw的局部
风机
启动时跳闸,变电所馈电显示
过流
,应怎样处理?
答:
1楼说的对,要么就分开启动,要么就减压启动,但是减压启动用自偶变压器成本相当大,我认为用星三角启动,也就是先用星形接法启动再转换成三角形接法启动,这个成本低,只要120元左右,需要3个CJX2510或其他型号的交流接触器,和一个时间继电器来完成这个电路。电路相当简单,但要专业人员或有点经验的...
变频器的故障如何判断
答:
空载时
流
过电阻的电流小,压降也小,可做空载检查。 一般只要空载运行正常,去掉电阻大都会正常。 二、整流桥的损坏1.判断 用万用表电阻挡即可判断,对并联的整流桥要松开连接件,找到坏的那一个。 2.损坏原因查找 (1)器件本身质量不好。 (2)后级电路、逆变功率开关器件损坏,导致整流桥流过短路电流而损坏。 (3...
发电厂中的重要电机包括给水泵电机复水泵电机射水泵电机各
风机
等...
答:
发电厂中的重要的电机包括:给水泵电机、复水泵电机、射水泵电机、各
风机
等都是有过电流保护的,当电流超过预定最大值时,自动保护装置会报警并会自动动作的。所以这些电机是不会
过流
运行的。
...凝结水从接水盘中溢流出来,并从箱体里面流到外面地面,
是什么
...
答:
过滤网脏,排水管有点堵。就这两个
问题
。 过滤网要养成习惯,定期清洗,或换过滤网,通排水管。
请问高手们 我厂一台4000kw的循环
风机
高压变频器上电后总降速断
过流
跳 ...
答:
您好!4000kW变频器的容量是不小的,变频器上端是一个多重化的干式变,通过多个低压绕组给功率单元供电。在合闸瞬间,如此大容量的变压器投入,其产生励磁涌流无论对于变压器和电网都是一个巨大的冲击,此时的启动瞬间电流绝对不止5、6百个电流,这样就会直接让上端保护做动作。解决方案:给变压器和电容预...
施耐德变频器ATV68在运行中突然报“33
过流
”故障,查故障信息,电流并不...
答:
电流检测回路故障,或者是变频器的电源受到了污染导致的。可以尝试在变频器的电源上加装变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来尝试一下,同时,注意变频器要有单独的良好的接地。
变频器常见故障
答:
变频器是由各种电路板和模块用接插件组成,各个电路板都很多焊点,任何虚焊和接触不良都会出现故障。某变频器有故障,无法运行并且LED显示“UV”(undervoltage的缩写),说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的,而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所...
空调e5故障
是什么
原因
答:
空调e5故障原因:1、e5为
过流
保护,检查电压是否过低,外部电容器是否损坏,外部散热是否良好。2、e5是室内和室外通信故障,信号命令有
问题
,找个师傅把零件换掉。3、e5为过流保护,检查电压是否过低,外部电容器是否损坏,外部散热是否良好,如果电压不稳定,建议安装电压调节器。4、
风机
反馈线没有插好或...