88问答网
所有问题
当前搜索:
顺序启动和顺序停止电路图
两台电机
顺序启动
逆序
停止
梯形图
答:
如图所示。当启动按钮X0按下后,电机Y0输出,延时10s后,电机Y1输出。做到了
顺序启动
。当
停止
按钮X1按下后,电机Y1立刻停止,延时10s后,电机Y0停止。做到了逆序停止。望采纳。。。
用三联按钮控制两台电机要
顺序启动
同时
停止
的
电路图
?
答:
给你的
电路图
就是三个按钮控制两台电机
顺序启动
同时
停止
的电路,按图安装即可。
四台电机
顺序启动
逆序
停止电路图
答:
供参考:
两台电动机M1,M2
顺序启动
,逆序
停止
的电气控制线路的
电路图
答:
接触器KM1和KM2分别控制电动机M1、M2,
启动
按钮用于控制电动机M1的启动,
停止
按钮用于控制电动机M2的停止,FU为熔断器用于
电路
的短路保护。时间继电器KT1用于电动机M2延时启动,时间继电器KT2用于电动机M1延时停止,且它们都是通电延时时间继电器,其中接2、7线上的分别为时间继电器的 线圈 ,接6、8上...
设计两台电机按时间
顺序
的控制
电路
。要求第一台电机
启动
10秒第二台电 ...
答:
只能给这张图了,控制电源根据自己的方便定,所用的继电器根据电源定,延时继电器10秒的就行,如果有特殊要求可提,给你健全。
谁人知道三台电动机
顺序
起动,逆序
停止
的
电路图
,急需丫
答:
三台电动机
顺序启动
逆序
停止电路
本电路讲述了三台电动机顺序启动逆序停止电路的原理和应用。某些工艺流程,需要顺序启动M1、M2、M3三台电动机,而停止则是按M3、M2、M1逆序进行。在这电路中,由于KM1的常开触点串入KM2控制回路;KM2的常开触点串入KM3控制回路,如果KM1不先吸合,即电动机M1不先启动,...
三台电动机
顺序启动顺序停止
的梯形图
答:
梯形图:电机M1、M2
顺序启动
,当停止时,电机按M2、M1的
顺序停止
,即在启动时,只有当电机M1运转后,电机M2才能启动,在停止时,只有当M2停止后,电机M1才能停止。具体控制说明:当按下电机启动按钮SB2,电机M1的接触器KM1闭合并自锁,电机M1启动,然后按下电机M2的启动按钮SB4,电机M2的接触器KM2闭合...
两台电机的
顺序启动
,同时
停止
。接线图 求救
答:
使用接触器和时间继电器结合控制电机
顺序启动
,同时
停止
。
按下按钮sb第二台电动机启动,5秒后第一台
启动停止
按钮sb2先停第一台...
答:
回答:逆序
启动
,
顺序停止电路
:
电机
顺序启动
控制plc梯形图
答:
如图所示,
启动
按钮X0按下后,电机Y0输出,延时2s后,电机Y1输出,延时2s后,电机Y2输出。
停止
按钮X1按下后,电机Y0,Y1,Y2全部停止。望采纳。。。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜