雷达液位计怎么接线
AB罗克韦尔PLC
接线
问题(内有图片)
答:
比如一个液位计,需要单独供电的(就是液位计端子上有电源端子),那么
液位计的
模拟量输出为有源的,该液位计是4线制接法。液位计的模拟量输出(+)接1769-IF4的I in0 +端子,(-)接1769-IF4的V/I in0 -端子,见左图;如果这个液位计,不需要单独供电(液位计
接线
端子上没有电源端子),...
b49x2.5-440
液位计接线
答:
磁翻板
液位计接线
图全过程测量无盲区,显示醒目、读数直观,且测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。因此,它比传统
的
玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。磁翻板液位计接线图最显著...
什么是
雷达
式
液位计
,原理是什么
答:
1.
雷达液位计的
测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:D=CT/2 式中 D——雷达液位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间 雷达液...
两台显示控制仪
怎么
共用一台
雷达液位计
答:
在你
的雷达
出线端加个1分2的隔离就可以同时接两个控制了
磁翻板
液位计
有高低报,常开和常闭端子该
怎么
接?
答:
液位计的
高低报警其实也就是NO\NC,
怎么
接法都可以,你可以设置NO为高报,也可以设置成低报,看你现场和生产需要了。反之亦然。电流5.67mA那是超量程了,量程应该是4~20mA,要重新设置量程:比如设置没液位时为20mA,那满液位设4mA;反过来也可以设。仪表上应该有标定的地方或者0点调整开关,通过...
两台显示控制仪
怎么
同时给一台
雷达液位计
用
答:
有两个办法:两台显示控制仪中有一台带变送输出,用这台表的变送输出当作另一台显示控制仪的输入就可以了;
雷达液位计的
信号出来后接一个一入两出的信号隔离安全栅就可以了。这个适用于需要防爆隔爆的场合。常用的显示控制仪的型号有:ZWP-C803-02-23-HL-P 等。希望我的回答对您有帮助!
干簧管
液位计
说明书,
如何接线
里面有6个端子?
答:
不锈钢干簧管
液位计
特点:1·结构简单,安装方便,维修容易,工作稳定;2·应用范围广:除高粘度介质外所以介质均可测量;3·变送器除4-20mADC标准信号外,现场也可同时选取液晶显示,指针显示(目前不常用),调试方便;4·本产品采用进口干簧管,解决了干簧管的磁化问题。不锈钢干簧管液位计安装和
接线
:...
投入式
液位计
传感器输错为什么是四根线?每根线的作用是什么?
答:
四根线一般都是2根信号线;2根是电源线(四线制),投入式
液位计
一般分两部分,一部分是投入到液体里面的前端和放在液体外面的测量、变送部分。这两部分一般都是一体的。传感器:传感器((英文:transducer/sensor))指的是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件...
导波
雷达液位计的
合理安装
答:
1.要避开进料口,以免产生虚假反射。2.传感器不要安装在拱形罐
的
中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处。
雷达液位计
该
怎么
调试?
答:
一以下给大家讲讲
雷达液位计的
几种调试方法: 1.通过GDPF软件来测量,雷达液位计上的传感器都能用软件来测试。在用软件测试雷达液位计的时候,要在其适配器之前安装一个电阻,不过如果是一体式的电阻,就不用再加外部电阻了。 2.通过显示调整模块GPM来调试雷达液位计,现如今,随着科技的发展,出现了...