零线220v电压的原因
为什么测
零线
与火线和地线于火线都有
220V
?
答:
为什么测
零线
与火线和地线于火线都有220V,因为火线对中性线的
电压220V
,中性线通常接地,取地电位作为中性线的电位参考点,所以火线对地线的电压就等于火线对N线的电压,即220V。火线经过负载后和地线接,可以通电,但不是正常的通电,因为保护接地线是不带电导体,正常时不应有电流通过,这样会引起漏电...
三相四线电力系统中,一相电笔测试为0
电压
,而
零线
为
220V
,为什么?
答:
“一相电笔测试为0电压”,则说明该相与地为等电位,通俗地说就是该相接地了(因后述有“
零线
为220V”、故不判断为断线);又“零线为220V”,说明该“零线”没有接地、并与前述“相线”间存在
220V电压
。若为实际中的问题,需找有经验的电气人员予以判断、检修,可以先看“零线”是否正确。
三相四线制线路中,发现一相电压弱,
零线电压220V
,三相电机能正常运行,这...
答:
三相四线制线路中,任意一根火线与
零线
形成常用的
220伏电压
。当某一相火线被较多的用户取用,那么这一相的电压就要比其它相的电压低,也就是形成了三相电压不平衡,这种情况很常见,绝大多数的情况下三相电压不平衡的情况并不严重,也就不会影响电机的运转。
地线和
零线
有
220V电压
会有哪些情况
答:
零线
和地线之间有
220v电压
说明系统零线没有接地,或者接地线断了,此时你的系统处于零线不接地状态,不影响设备运行。
零线
对地
电压
有
220伏
,火线与零线无电压,求故障
原因
。
答:
零线的
进线已断路。当零线的进线断路后,线路中的负载接零线一侧无法形成回路,因为负载上没有电流流过(流过万用表的电流可忽略),也就没有压降 ,因此在零线一侧可测到与火线相同的
电压
。
为什么从电源接一火一零
电压
为220,接三火一零电压是380?我不懂电,哪...
答:
三火接其中两火)。220与380说的是线
电压
、相电压,一火一零相当于一相对地,所以为
220V
,三火一零中,任意相对地仍为220,只是两相直接为380V,计算可记为220*根号3=380。对于一般交流电,基本上都是三相,而从变压器中性点印出来的就是
零线
,相线和相线之间的电压为380V,相线和零线之间是220V。
地线与
零线
之间有
220v电压
是怎么回事
答:
地线与
零线
之间有
220v电压
,说明零线带电。零线带电,一般都是零线断路引起的。解决方法:检查零线断路点,更换新的电线。
三根火线有两根和
零线
是220有一相是270这
是什么原因
?
答:
在三相电系统中,每一相之间的
电压
应该是相等的,通常情况下是
220V
或380V。如果你测量到其中一相的电压为270V,可能是以下
原因
之一:电压不平衡:三相电系统中,每一相之间的电压应该是平衡的,但是如果负载不平衡,或者电源电压不稳定,就会导致电压不平衡。这可能会导致某一相的电压升高。供电电源问题...
...电中有一相没有电压其他两相电压正常,
零线
有
220V电压是什么原因
?
答:
首先你要看看你的
零线
是不是只是三相电中的,然后看看有没有控制回路,有的控制回路会取三相中的一相,但是也能工作,我们做电气的,有时候想要二次回路工作都只要一相就行了
火线和地线之间为什么有
220V
答:
火线和地线之间有
220V的原因
:火线与
零线
之间是220V,是因为配电变压器输出的三相
电压
(火线)对变压器中性线(零线)的电压是220V。这些都是由系统电压和变压器结构决定的。地线与零线之间的电压是0V,系统要求配电变压器的中性点必须可靠接地,地线要求在靠近接地装置处引出;尽管地线靠近接地装置,零线靠近...