ir和ic是什么意思?
答:
各自的意思:Ir 是过载
长延时电流
整定值;Isd是短路短延时整定电流值;tr是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能...
Ir和Isd各是什么意思啊?
答:
10KV/0.4KV,变压器的一次
电流
的快捷计算公式:每百千伏安*5.77A 10KV/0.4KV,变压器的二次电流的快捷计算公式:每百千伏安*144A
电动机断相保护有几种呵,谢谢
答:
二、基于
电流
的断相保护。通常是用电流互感器检测电动机三相电流,不论是电源故障还是交流接触器触点接触不良,都能保护。这类产品通常叫做“电动机综合保护器”,集过载保护、缺相保护,三相不平衡保护等功能于一身。这类产品又分电子式和智能型两大类,电子式的功能较简单,价格便宜,目前市面上的产品...
22千瓦的电机用多大的空气开关呢?
答:
开关一般是限制
电流
量。因为
电流
是线路电阻最敏感的。而一般是开关额定电流是按使用流量的20%来配置。你按照额定电流1.5--2.5倍来选,普通三相22KW电机,额定电流大约45A,那么你就选63--120A就行了。如果重载启动的,启动时间很长的,你就加大一点。 由于供电有两个标准·一个是家用供电220V俗称...
SIKBO功能
答:
其特性包括:特大短路瞬时保护:保护
电流
与主体额定电流相关,整定值为20In±20%,动作时间不超过2-3ms。短路瞬时保护:电子
脱扣
器额定工作电流决定,整定电流16In±15%,动作时间0.1ms。短路短延时或定时限保护:整定电流可调,延时动作时间为0.2s。过载
长延时
保护:整定电流Ir1可调,反时限特性遵循...
塑壳断路器是什么样的?它的认证标准分为哪些?
答:
因为这些不正常情况将危及操作人员的安全或设备的正常运行,甚至引起人身死亡事故或者造成火灾等。断路器的分类和主要用途配电用断路器:保护特性有二段保护和三段保护,有限流线和一般型,二段和三段保护有瞬时、短延时、
长延时
功能。限流线和一般型有长延时和瞬时功能。主要用途:二段和三段作为电源总开关...
此低压配电系统出现故障的原因是什么?
答:
此低压配电系统涉及到体系短路参数、电动机运行参数、电缆参数对短路
电流
的消幅作用、断路器与打仗器之间的短路共同干系等等一系列原因,用户对低压进线的过载掩护的参数设置的不同理,导致出现了越级掩护。所以应当重新设置掩护参数,能使得电动机回路断路器与低压进线断路器餍足完全选择性要求。 而由于电动...
低压断路器其他事项
答:
交流断路器在直流电路保护中的应用需要注意以下几点:1. 过载
长延时
保护: 热动式断路器(如双金属元件)适用于交流和直流,无需特殊改制,但大
电流
规格使用电流互感器时,因直流电路不可用,需重新设计。全电磁式(如液压式)
脱扣
器在直流电路中,延时特性变化较大,需要重新设计。2. 短路保护: 热动-电磁...
剩余
电流
动作断路器DZ158LE4P可不可以接18.5电机
答:
DZ158LE-100A是高分断的微断,不要用于 电动机 ,
脱扣
曲线 是C型的,一般用于 照明 和一般 负载 ,瞬动
电流
为12In,18.5KW的电动机的 起动电流 躲不过瞬动值,你选一个D型的 断路器 或者改用电动机保护用的塑壳,不能通过增大
长延时
值来选择(想一楼的第一个做法),不然 导线 不能被保护...