过载
长延时
电流整定值怎么整定和理解?
答:
In为断路器额定电流值,Ir为
长延时
整定电流值,这个电流值是可以调整的,
意思
是如果用额定1000A的断路器,实际上长期稳定负载的电流在500A,这个时候如果保护曲线按照1000A来进行保护的话明显不合适,因此就需要根据实际的长期稳定负载电流进行长延时整定电流的设定,就需要把这个电流值设定在大概600A左右即...
断路器在什么情况下使用长、
短延时
,和瞬时脱扣电流的整定
答:
4、电动机保护的线路一般来说最好是断路器、接触器、热继电器配合使用。如果有其他电器就另当别论,例如变频器等。5、生产企业一般三种脱扣特性都会有校验,但是一般是瞬时脱扣特性
和短延时
脱扣特性全部进行校验,
长延时
特性是由短延时特性等效来的,一般是抽检。6、短延时特性用短延时校验台校验,瞬时特性...
长延时
脱扣电流
答:
长延时
脱扣电流是相对于
短延时
脱扣电流的。短延时脱扣电流主要是用来进行短路保护跳闸的保护设定电流;长延时脱扣电流则主要是用来进行过载保护跳闸的保护设定电流。
塑壳开关的短路电流是要按躲过5~7倍的起动电流曲线来调整,还是按1.3倍...
答:
塑壳开关的短路电流分
长延时和短延时
2种,长延时按1.3倍额定电流,短延时按5~7倍的额定电流(这个就是起动电流,不需要起动电流再5~7倍)
瞬时过电流脱扣器,
短延时
过电流脱扣器,
长延时
过电流脱扣器各有什么作用...
答:
有
延时和
无延时各有自身适应的场合,如起动电流较大的场合,有一定时延可以防止由于起动电流过大引起的脱扣动作,等等。
低压断路器的三段保护、四段保护是指什么
答:
1、低压断路器的三段保护是指:过载
长延时
保护、短路
短延时
保护、瞬时动作保护;2、低压断路器的四段保护是指:长延时保护、 短延时保护、 瞬时保护、 接地故障保护。例如http://www.chnee.com/factory/hyjt/hyjt1.htm
继电保护四段式零序方向电流保护是什么
意思
啊
答:
在低压系统中,有
长延时
、
短延时
、瞬时三段式保护,另加一个接地保护就是四段保护。四段式零序保护是一回事:测量的是零序电流,各段的零序电流保护定值和动作时限都可差别,I段一般0秒,保护距离最短,依次类推。考虑零序电流的方向,就是方向就是电流保护 。
开关整定电流值
和短延时
电流值关系
答:
你的理解基本正确。整定电流指断路器可以正常负载的电流。当电流大于此值时,断路器过一段时间后跳闸(这个动作电流一般叫作
长延时
电流,呈反时限特性)。
短延时
电流:一般为整定电流的数倍,但低于瞬动保护值,当电路中电流达到此值并持续相应的时间(短延时时间),断路器动作。(呈定时限特性)一般...
什么是断路器的6倍
长延时
动作电流整定值的可返回时间要长于电机的实际...
答:
按照变压器额定输出电流需选择低压进线断路器的【长延时脱扣】应不大于变压器额定输出电流;低压进线断路器的【
短延时
脱扣】应不大于长延时电流的N倍;低压进线断路器的【瞬时脱扣】应不大于
长延时的
10倍。上面3个值的关系是1<N<10。具体选择仍然看低压母线规格、变压器过载能力、电网等。使用断路器来...
重合闸的三种状态
答:
重合闸装置的使用,大大的提高电力系统的运行可靠性,对线路上的设备起到保护的作用,产品本身具有三段保护的功能,即是
长延时
、
短延时
、瞬时。3、快速性。重合闸装置能针对线路的异常情况而立即动作,包括过流、过压、欠压、短路、缺相等故障,能迅速的断开,切断故障电流,避免事故的进一步的扩大。当线路...