流化床
锅炉停炉
时为什么要将床温降至400℃才能停风机?
答:
主要是因为流化床
锅炉
的蓄热能力强,将床温降至400度时停风机既对风帽的伤害小,同时对水循环也有利。
启用循环流化床
锅炉
要怎样
停炉
?
答:
当炉内无燃烧时,疏水阀和放气阀应保持关闭,不同的是旋风分离器受热面管保护系统将对该受热面管进行自动保护。(4)
锅炉停炉
后,如果锅炉内的汽水要排空,则当汽包压力降至0.1MPa时,打开所有放气阀和疏水阀进行锅炉疏水,疏水时炉水
温度
不能高于120℃。
锅炉停炉
多久可以放水
答:
1、
锅炉停炉
要等到水温降低到80℃之后才能进行放水工作。因为如果水温较高的时候就防水,会对水冷壁的安全不利,同时水温较高的话,水会气化产生一部分蒸汽,导致损失部分工质,所以我们在操作的时候一定要注意。2、锅炉是我们生活中一种能量转换设备,能向锅炉输入的能量有燃烧中的化学能、电能,锅炉中...
采用压力法保养时,
停炉
期间
锅炉
的水温不应低于多少度
答:
锅炉
保养没有压力法,只有干法和湿法两种。湿法保养最简单实用,只要保证锅水的碱度与运行时一直,保持满水就可以了。没有高温限制,只有防冻限制。
锅炉炉
膛允许进入
温度
。
锅炉停炉
冷却进炉膛检修的许可温度
答:
进入炉膛工作,
温度
应在60℃以下,并通风良好。
水地暖温控器,
设定温度
为22℃,当温控器温度为23℃时
锅炉
停止,可当温控...
答:
可以
设置
控制回差。如
温度
还在升,当升到
设定
的超限报警温度点时,启动超限报警功能。当被控制的温度不能得到有效的控制时,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。主要应用于电力部门使用的各种高低压开关柜、干式变压器、箱式变电站及其他相关的温度使用领域。
停炉
汽包
温度
160度需要上水吗?
答:
停炉汽包
温度
160度是需要上水的,因为
锅炉停炉
后仍有大量余热存在,余热会使汽包中的水蒸发,因为水蒸气的比热容量与水的比热容量有很大的不同,当水蒸气在细胞内蒸发时,将引起汽包上、下壁不同温度变化,引起温差增大。由于上下温差的增加,燃气锅炉汽包的温度差会引起一定的应力损坏,所以停炉后要给...
烧块煤
锅炉
温疫在四十度以下是否可以
停炉
答:
可以 燃煤热水
锅炉
正常
停炉
的操作方法:(1)停止上煤操作,当煤斗全部进入炉膛后,可以停止炉排的转动。等到煤全部烧完后,鼓风机和引风机可以停止工作了。(2)当燃煤热水锅炉内的炉水
温度
降至50摄氏度以下时,循环泵的运行可以停止了。(3)对炉排上的煤渣,以及灰斗和风室中的积灰进行清除,注意要清除...
循环流化床
锅炉
正常
停炉
的过程中,有哪些注意事项?
答:
热烟气纯加热床料阶段。点火后,床料从室温加热到350℃左右,这一段升温较快,一般升温速度控制在5-8℃/min。升温初期可小开一次风量,由于床料
温度
低,即使床料没有全部流化也没有结渣的危险,这样可加快床料升温速度并节约点火用油。随着床温升高,适当增大一次风量。在床料升温过程中,要控制左右风箱的...
锅炉停炉
后汽包壁温如何变化
答:
1、
锅炉停炉
后汽包壁温上半部壁温将高于下半部壁温。如果汽包冷却过快,其温差将达到很大的数值,从而会使汽包产生过大的热应力。这种热应力能够达到十分巨大的数值,可能使汽包发生弯曲变形、裂纹,缩短使用寿命。因此锅炉在启动、停止过程要严格控制汽包壁温差不超过40℃。2、控制汽包壁温差的措施:...