88问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构钢板允许偏差
钢结构
工程安装时,轴线
误差
在多少之内可以安装上?
答:
基础上柱子的定位轴线的
允许偏差
是1mm,据你所说“现在施工单位放的线误差能在1cm”,不符合验收规范GB 50205—2001规定的要求。由于杯口较大,安装问题不大,但
钢结构
安装精度要求高,上部钢结构安装困难。
钢结构
柱子标高乖直
允许误差
多少
答:
GB50205-2001《
钢结构
工程施工质量验收规范》 支承点的标高
容许偏差
±3.0mm,支承点到第一个安装孔尺寸容许偏差1.0mm。
钢结构
施工中螺栓孔加工
允许偏差
0.03t且不大于2.0是什么意思
答:
C级螺栓孔加工的垂直度
允许偏差
,0.03t且不大于2.0mm 这里t是指构件厚度,例如20厚的
钢板
螺栓孔垂直度偏差不能大于0.6mm 并且最大不能超过2.0mm
GB/T700-2006的标准
钢结构钢板允许偏差
是多少?我们现在是20和16的...
答:
你好,GB/T700-2006只是钢材的成份及力学性能的规范标准,并没有涉及尺寸
允许偏差
的数据,具体钢材的要求尺寸应该以合同为准,都是实测的。
钢结构
厂房
钢板
送检标准
答:
a:厚度小于2mm的
钢板
宽度取为2mm,长度取50mm和30mm各一片 b:厚度大于2mm的钢板其中1:q235的厚度取为钢板厚度的2倍,长度50mm和30mm各一片。2:q345以上钢板宽度为1-1.5倍厚度,长度50mm和30mm各一片。
钢结构
地角螺栓的
允许偏差
时多少
答:
误差
小于0.5mm。别名加劲锚板地脚螺栓、焊接地脚螺栓、锚爪式地脚螺栓、筋板式地脚螺栓、地脚栓、地脚螺丝、地脚丝等。专供埋于混凝土地基中,作固定各种机器、设备的底座用。7字地脚螺栓为地脚螺栓中较常用的一款。一般采用Q235钢材制作,强度高的使用Q345B或16Mn材质加工,也有用40Cr材质加工8.8级...
对
钢结构
构件的加工制作,质量控制要点有哪些?
答:
(3)工艺性能:工艺性能主要包括可焊性和加工性能。可焊性与含碳量或碳当量(低合金钢)有关,可用可焊性试验鉴定。加工性能则通过冷弯试验来确定。按(GB232-88)为标准。(4) 几何尺寸偏差:钢材(
钢板
、型钢、圆钢、钢管)的外形尺寸与理论尺寸的偏差必须在允许范围内。
允许偏差
值可参考国家标准GB...
钢结构
基础施工螺栓位置尺寸
允许误差
答:
10.2.2基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋
钢板
或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的
允许偏差
应符合表10.2.2的规定。检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。表10.2.2支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的...
浅谈
钢结构
工程施工技术?
答:
安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。安装时必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载。施工荷载严禁超过梁,桥架,楼面板,平台铺板等承载能力。形成空间钢度单元后,应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石砼灌浆料等二次浇灌。
钢结构
的垂直度和侧向弯曲矢高
允许偏差
原则上是1/1000,但是当高度小于...
钢结构
安装规范?
答:
等等。在钢平台上预制的钢构件除按施工图和规范要求制作组装外,还应考虑现场安装的工艺性和安装尺寸的变化,
钢结构
主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的
允许偏差
应符合下表的规定。参考资料:http://www.tyxlgjg.com/NewShow.aspx?id=12,1