88问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋笼双面焊接规范
钢筋笼
制作的接头数怎么计算?
答:
例如桩长45m,
钢筋笼
长42m,现场的钢筋原料长9m,那么9m×4=36m+6m=42m,就是说钢筋笼上的一根通长的主筋要用4根原料和一根6m的,共5根,就是说至少有4个接头。同时42m长的钢筋笼不可能一次吊装完成,一般是做成2节,吊装好一节后,再吊装第二节,并将2节
焊接
连接好。根据钢筋笼的分节长度...
钢筋笼
主筋与箍筋
焊接
成什么程度才不易脱焊
答:
钢筋笼焊接
的质检项注意 1、 焊接的搭接长度是否正确(包括主筋、箍筋等,下同)即是 否满足单面焊10d,
双面焊
5d;2、 焊缝是否饱满,有无夹渣、流焊、漏焊、咬伤主筋等现象; (焊缝长度、宽度、厚度满足
规范
要求)3、 是否满足同一断面接头不超过50%;4、尺寸是否正确,即钢筋笼的直径、箍筋的间距...
钢筋笼
封口筋,为16螺纹钢,与水平筋(16螺纹)搭接,搭接长度为600,采用什么...
答:
绑扎搭接和
焊接
搭接是两种不同的搭接形式,焊接搭接的话的确是要求单面焊10倍d,
双面焊
5倍d,设计可能是依据绑扎搭接计算的长度,不知道具体情况没法下定论,可以和设计沟通一下
钢筋笼
怎样
焊接
接头
答:
理论上是应该把钢筋头折弯后再
焊接
;由于
钢筋笼
都是分节加工好再焊接的(桩架工艺限制了桩笼长度),所以不可能把所有打弯的钢筋都正好连接同心,实际操作中是不打弯就直接
搭接焊
的;这就是理论和实际的差异。
下
钢筋笼
时要注意哪些事项
答:
规范
是不允许的但现实做不到)不要刮擦孔壁,更不允许踩踏及上下墩放 5、如分段沉放,
钢筋笼焊接
必须饱满,
电焊
操作应至下向上焊,钢筋搭接长度(一般是
搭接焊
,桥梁会有对接焊)必须符合设计及规范要求(单面焊10D、
双面焊
5D)、接头错位必须符合规范要求(同一截面接头必须有50%错开且上下距离大于50cm...
人工孔桩
钢筋笼
主筋搭接有什么要求?
答:
人工孔桩
钢筋笼
主筋搭接要求详见《混凝土结构设计
规范
》GB 50010—2010第8章第4节 8.4 钢筋的连接 8.4.1 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或
焊接
。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关
标准
的规定。混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设...
钢筋笼
螺旋箍筋的绑扎要求有哪些?
答:
加劲箍筋的处理则有所不同,它们自身通常采用
双面
或单面
搭接焊
,与主筋的连接则采用双面点焊。螺旋箍筋的连接通常采用点焊,且要求每隔一定距离进行梅花分布,以确保牢固性。然而,对于大型
钢筋笼
,主筋较少或长度过长的情况,满焊可能是更优的选择,尽管这可能会降低工效。
规范
虽然未明确规定是否需要满焊或...
求教有关
钢筋笼
的知识,一根直径800桩长76M 笼长51M
答:
见证取样,每个规格的接头3组就可以了 和桩长有什么关系啊 你的这个桩没有20和12 的
钢筋
啊
...长一般分两节下,但是施工单位为避免
钢筋焊接
把
钢筋笼
分
答:
闪光对焊只适合钢筋加工,且为工作台上水平方向
焊接
,垂直方向是不可以的。下
钢筋笼
的长度是受吊装机械的限制。以及钢筋笼吊装时自身的变形也要考虑。一般分两节下,对机械要求和钢筋笼吊装时自身变形者能满足,上下两节钢筋笼,一般都是采用单面焊,焊缝长度10D,且错开50%。
请问为节省钢筋,桩基
钢筋笼
可以在9米长度内采用采用剩余钢筋4米+4米+...
答:
可以的,但搭接要符合
规范
,错开45D,
双面
10D,好像是这样