88问答网
所有问题
当前搜索:
避雷针长度如何确定
避雷针
问题请教
答:
第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或
避雷针
或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格。平屋面的建筑物,当其
宽度
不大于20m...
避雷针
保护范围计算?
答:
目前世界各国关于
避雷针
保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法:1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来
确定
,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°...
怎样
制做
避雷针
答:
避雷针
制作、安装 1.所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 2.采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡
长度
不得小于70mm 3.避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 5.扁钢为其
宽度
的2倍(且至少3个棱边焊接...
避雷针怎么
做
答:
1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡
长度
不得小于70mm。3、
避雷针
应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:5、扁钢为其
宽度
的2倍(且至少3个棱边焊接)。6、圆钢为...
避雷针
制做的标准
答:
避雷针
由接闪器、接地引下线和接地体 3部分组成。接闪器通常采用直径为 15~20mm、
长度
为1~2m的圆钢或钢管,固定于支柱上端经接地引下线与接地体连接。作用是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。合乎规范,达到目的。雷百汇上有...
避雷针
接地最少深度是多少才有效?
答:
接地体钢材一般采用镀锌角钢、钢管、圆钢等,圆钢直径>10mm扁钢截面>100 平方毫米,厚度为4mm,角钢厚度为>4mm,钢管壁厚>3.5mm,材料
长度
一般为2.5m 左右,角钢选用50 50 5mm。接地体顶面埋设浓度应符合设计规定。当无规定时,接地体顶面埋设深度不小于0.6m。独立
避雷针
及其接地装置与道路或建筑...
避雷针
的保护范围计算?
答:
中达咨询就
避雷针
的保护范围计算和大家介绍一下。目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法:1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来
确定
,有...
避雷针
的安装高度和保护物的距离
答:
避雷针
由接闪器、接地引下线和接地体 3部分组成。接闪器通常采用直径为 15~20mm、
长度
为1~2m的圆钢或钢管,固定于支柱上端经接地引下线与接地体连接。一定要严格保证,避雷针可靠接地,否则,就是引雷器,
确认
接地电阻. 最好用钢筋等比较结实的金属连接避雷针与楼宇接地排.很危险....
避雷针
的保护范围
怎么
算
答:
避雷针
的有效高度。p—高度影响系数(h<=30米,p=1; 30<h<=120m,b)当hx<0.5h时,被保护物高度hx水平面上的保护半径rx=(1.5h-2hx)p两支避雷针的保护范围通过两针顶点及保护范围上部边缘最低点O的圆弧
确定
,圆弧的半径为RO,其高度ho为两针间在Hx水平面保护的最小
宽度
bx可按下式 ...
避雷针
保护范围:80米高的厂房、楼顶平台单根避雷针高25-30米,最远被...
答:
但被保护物不得高于1。7m,30m 高
避雷针
可保护28远的被保护物,但被保护物不得高于2。3m,(楼顶必须做好避雷带、避雷网,并切实可靠接地,避雷带/网的平面可认定为基础平面,否则以大地为平面那根本不用算了。)具体计算或画图见GB50057-2010附录D《滚球法
确定
接闪器的保护范围》...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜