88问答网
所有问题
当前搜索:
选接触器还要选电流吗
电路中热继电器和交流
接触器
怎么
选择
?
答:
① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。②按使用位置处线路的额定电压选择。③ 按负载容量
选择接触器
主触头的额定
电流
。④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。⑤对于辅助接点的容量选择,
要
按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。
我
要
给一个电机配断路器,交流
接触器
,热继电器 怎么配,有什么标准可以依 ...
答:
适配断路器额定
电流
:1.2~2 x T(A)交流
接触
:1.5xT (A)热继电器:1.1~1.3xT (A)导线的载流量是会随着平方数的增加而递减的:(线越粗,和细的相比,载流量下降,这里指的是按比例说的)BVR或BV铜线(不超过此数值即可)单股铜芯如下:1.0mm : 11 A 1.5mm :15 A 2.0mm : ...
...电路中
电流
大于多少安,才
选用
交流
接触器
,多少安以下不用交流接触器...
答:
是否
选用接触器
,除了看
电流
大小,与电压、负荷特性等等,都有关系。按以前的习惯,凡是交流电压110V以上,电流20A以上,都建议采用接触器,主要是解决打火的问题。特别是无功补偿中,负荷是纯电容器,电压与电流有90度的角差,打火问题就比较突出,一定
要
用接触器了。但是,随技术的发展,出现了很多新型...
电机额定
电流
与
接触器
选型
答:
三相异步电动机(30KW,50A)中的额定
电流
是线电流,他的相电流=50/1.732=28.9A,38A大于28.9,可以。而星型短接
接触器
短时工作,可以降级使用,25A也没问题。OK
怎样
选择接触器
和空开
答:
接触器
的额定
电流
等于负载额定电流(或大一个级别的电流就行)接触器标牌上有能带多少KW的标识 空开的额定电流是负载额定电流的1.5倍左右
接触器
的额定
电流要
大于电机的启动
电流吗
?
答:
接触器
的额定
电流
不
需要
要大于电机的启动电流,因为额定电流是长时间工作的电流,电机启动是瞬间电流;在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组...
接触器
主触头额定
电流
的
选择
答:
三相电机每根相线的
电流
会算吧,算出后乘以1.5左右就是应
选取
的触头额定电流。图中的算式中的K就是把原本应该除以根号3、乘以1.5左右合并成一个系数。
接触器
的线圈多大
电流
?
答:
电流
:40-50MA
接触器
线圈多大电流,不是线圈电压,也不是触点电流。例如:德力西CJX2-0910接触器,写着线圈功率为9/2.7W。意思就是吸合时9W,保持时2.7W,根据欧姆定律P=UI COS∮算出吸合大约为40-50MA的电流,很小。交流接触器它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般...
请问控制50盏路灯应
选用
多大的
接触器
和空气开关
答:
首先,我们
需要
考虑到50盏路灯的总功率。假设每盏路灯的功率为100瓦,那么50盏路灯的总功率为5000瓦,即5千瓦。根据总功率,我们可以
选择
适当的
接触器
。一般来说,接触器的额定
电流
应大于或等于总功率除以电压。假设我们使用的是220伏的电压,那么总功率除以电压等于5千瓦除以220伏,约等于22.7安培。因此...
根据电机功率怎么选型交流
接触器
以及开关?
答:
电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A),断路器的额定壳架电流容量应该是 250 (A),则断路器的额定热脱扣
电流选择
为150(A)左右。3、接触器选择同上,即(3.5~4)*X (A)。注意:风机、泵类的断路器和
接触器选择要
大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大。4、导线选择:根据...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜