过载电流设定值是额定电流吗
...和
过载
的保护功能却还是要在产品上标明
额定电流是
多少安?比如是20安...
答:
没有短路和
过载
的保护功能只是单纯的漏电保护开关,所标明
额定电流
表示该漏电保护开关的触点容量。
煤矿馈电
过载
和过流
整定
区别
答:
过载:总馈负荷所有的设备的
额定电流
相加,就是
过载整定
的值。按原理说过载整定的值不能大于所有设备的额定电流相加的值。这样过载才能灵敏的保护。你可以看看馈电的说明,还有电机综合保护器的说明。
过载电流
大小与保护跳闸的时间成反比例关系。也就是说超过
整定值
的电流越大开关保护跳闸动作时间越短。短...
熔断器的
额定电流
和热继电器的调定
电流值
谁高?为什么这样
设定
。
答:
熔断器的
额定电流值
更高。热继电器是用来保护电机均衡
过载
的,防止电机过热烧毁的,而熔断器只是用来保护线路的。熔断器和热继电器都能起到”过负荷保护“的作用。 熔断器中的熔丝一旦选用,过负荷的性能就固定了。而热继电器所
设定
的温度是可以调节的,更方便。热继电器是用于防止线路或电气设备长时间过载的...
塑壳断路器型号参数怎么看
答:
3、字母Ics,表示的
是额定
运行短路的分段能力,也就是指断路器可进行可靠分断的最大的短路电流多少,在将该短路电流切断之后,塑壳断路器也是可以继续使用的。 4、字母Icu,就是指极限分断的能力,也就是断路器进行可靠分断能承受的最大短路电流是多少,一旦超过这个值,断路器是不可进行承载
额定电流
,也就无法继续使用了...
断路器的跳闸
电流
为什么是线路的安全电流
答:
断路器的跳闸电流通常设定为线路的安全电流,这是为了保护电气设备和线路的安全运行。以下是一些原因:1. 避免
过载
:当线路中的电流超过了设定的安全范围,容易造成线路和电气设备的过载。断路器的跳闸
电流设定为
线路的安全电流,一旦电流超过这个范围,断路器就会跳闸切断电路,避免过载导致设备损坏或火灾等...
过载整定
的过载系数如何选取,比如说电机
额定电流
的多少倍算过载,有具...
答:
可以参考变频器对于
过载
措施:比如过载1.2倍发出过载信号,不动作。过载1.5倍60秒执行
设定
的控制。
欧姆龙变频器3G3MX2变频器怎么
设定过载电流
,可以使得电机运行时超出电机...
答:
参数
设置
上面有呀。按照1.1倍
额定电流
计算就行!超过
设定
就报警停机!
过
电流
脱扣器各自代表是什么?
答:
Isd是短路短延时
整定电流值
;tr是
过载
长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经
设定
好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故)...
请问过流保护和
过载
保护一样吗?有什么不一样的在电动机电路中?_百度知 ...
答:
过载
保护是通过热继电器来完成的,是让连续运行的电机在超载时断开电源。有一个热继电器的发热体受热形变的时间过程。当然过载越大时间越短。而过
电流
一般有过电流继电器来完成,电流的多少可以预先
设置
,只要主电路中的电流达到设置的值。过电流继电器马上工作,其触点控制电机的控制电路断开电源。它的动作...
电动机装设
过载
保护装置,电动机
额定电流为
1.0A,当采用热元件时,其保...
答:
【答案】:C 对于照明等冲击电流很小的负载,熔体的额定电流应等于或稍大于电路的实际工作电流。一般熔体
额定电流为
电路实际工作电流的1.1~1.5倍。对于起动电流较大的负载,如电动机等,熔体额定电流为电路实际工作电流的1.5~2.5倍。