导线型号
JKLYL-10KV-50的含义
答:
JKLYL-10KV-50是否应为JKLYJ-10KV-50??按字母顺序释义为:系列代号:JK-架空电缆系列 材料代号:L-铝
导体
YJ-交联聚乙烯 10KV-额定电压 50-导体截面50mm 具体可参考GB14049-93 参考资料:http://wenku.baidu.com/view/738dde22bcd126fff7050b07.html ...
110KV架空
线路
架设常见问题及处理
答:
2.7 耐张塔前后侧挂有不同
型号导线
时,注意导线产生的张力差是否影响杆塔,特别是拉线耐张水泥杆应进行特殊处理。2.8 严格执行先勘察、后设计、再施工的原则,严禁违反基建程序,边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。3 结束语 综上所述, 对110kV及以下
输电线路
初步设计过程及设计中遇到的问题进行了...
字数不用太多```一二百字就行```
视频时间 17:25
电线
里都是装的纯铜吗?
答:
然而,在某些特定的应用中,铝
导线
也被广泛使用。铝是一种轻便且相对廉价的材料,因此在需要长距离输电的场合,比如电力输送塔和
输电线路
中,铝导线被用作传输电力
的选择
。此外,铝导线也常见于一些低压应用中,如一些家用电器的内部电路。总的来说,选择使用铜导线还是铝导线取决于具体的应用场景和需求。
输电线路
工程,各类
导线
适用的压接管都是什么样的
答:
管子比较多,分耐张管、直线管、补修管,
型号
也太多了,提供个直线接续管的,希望能帮到你
输电线路
设计时,经济档距怎么确定?我只知道线路总长。。。与什么有关...
答:
给个公式吧:经济档距=根号(8σ0(H0-λ-S-ΔS)/g)其中:σ0——最大弧垂气象条件下导线的应力 H0——杆塔呼称高 λ——直线杆塔的绝缘子串长度 S——对地安全距离 ΔS——裕度,一般取0.5-1m g——最大弧垂气象条件下导线的比载 可见,与气象条件、电压等级、
导线型号
、杆塔型号等均有...
10KVl架空
输电线路导线型号
LGJ50/8导线在对导线进行施工前应做哪些检测...
答:
陆国智提示:1、外观检验,检查是否有断股、严重损坏现象,监理、施工、业主一起进行开箱验收。并做好记录。2、机械性能及导电性能试验,需要截一段约30m送到具有相应资质的试验室,看合同要求,有些不必要检验,或者有采购单位负责抽检,施工单位不管,只进行外观检验。3、连接金具握裹力试验,
导线
连接...
输电线路
平断面图上有哪些数据?
答:
输电线路
平断面图上有以下数据:耐张段长/代表档距、杆塔位置、档距、里程、桩间距离、平面图、转角度数、塔型(呼高)、跨越点处被跨越物高度(用h表示)、水平档距、垂直档距、累计档距,
导线
最低点(用三角形标注的点)。名称解释:K——模板K值(等于导线最大弧垂时的比载/8倍导线最大弧垂时的...
为什么高压
输电线路
电阻远远小于电抗而配电线路电阻大于电抗??_百度知...
答:
高压输电线路电阻远远小于电抗而配电线路电阻大于电抗的原因:1、
输电线路导线的
电阻与导线的截面积成反比,电抗与线路导线的几何均距成对数关系,均距由线路导线的间距决定,导线间距大均距也大.2、高压输电线路输送的电流较大,通常都使用大面积的导线,由于电压高,导线间距就要增大,有的线路还采用相分裂...
为什么配电线路电阻比
输电线路
电阻大?
答:
高压输电线路电阻远远小于电抗而配电线路电阻大于电抗的原因:1、
输电线路导线的
电阻与导线的截面积成反比,电抗与线路导线的几何均距成对数关系,均距由线路导线的间距决定,导线间距大均距也大.2、高压输电线路输送的电流较大,通常都使用大面积的导线,由于电压高,导线间距就要增大,有的线路还采用相分裂...