西门子变频器
设定频率是40hz,但是输出仅为16.7hz,什么原因?
答:
建议加大 提升电压。启动提升电压。如果是VF控制,可以设为平方特性的VF控制。还有就是增加加速时间,可能是因为加速时间太短,造成启动后
电流
太大,这时
变频器
会自动进行电流限幅,不让频率继续上升。等到电流不在其限幅范围内后,才会重新上升频率。一般重载启动或者大惯量负载 会出现此现象。
西门子
440
变频器
显示F001。F023是什么意思
答:
F0001 过
电流
需要检查电动机功率是否与
变频器
功率相匹配,电源线是否短路,是否有接地故障 F0023 输出故障,检查是否有一相断相
西门子变频器
s70
电流
102不能更改是什么原因
答:
看一下是否在运行状态或被设置了参数锁定修改。
西门子
G120
变频器
P96是什么参数
答:
查了一下资料,没有具体的说是什么参数。仅是提到 p1302[0...n] V/f 控制配置 / V/f 配置 位 04:用于控制基本应用的磁场定向。若设置了 p0096 = 1,则会通过自动计算激活磁场定向。p1310[0...n] 永续起动
电流
(电压提升) / 永续起动电流( 升压)电压升高既可以在线性曲线上运用、也可以...
压力变送
器西门子
s7-200 plc天正
变频器
4到20毫安
电流
输入如何接线参数如 ...
答:
压力变送器的信号进入PLC,经过逻辑计算输出
电流
信号,然后再进
变频器
。中间要加入模拟输入输出模块。如果不是只是这几个设备,可以压力传感器直接控制变频器。
西门子
420
变频器
(220输入电压)接地跳闸是怎么回事?
答:
空开的作用相当于保险,只是过
电流
时自动断开,所以说空开不跳,但是漏保跳,所以漏保的零是不能接地的,否则就会跳闸。如果是带漏电保护的空气开关,在开关后面的零线接地就有可能跳闸。漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线阻值有...
西门子
M440小功率
变频器
驱动电机,带上负载正常应为频率2HZ,
电流
0.61...
答:
转矩不够, 工作频率2HZ, 有些
变频器
能够通过修改参数来实现低频电压提升, 你可以查一查有没有这个选项
西门子变频器
F0023出错,缺相、因为所配马达太小了,测
电流
不准而已。禁止...
答:
禁止缺相保护功能,具体参数请你查一下手册,或者在
变频器
菜单里面找一下,我实在不记得它的代号是多少。
[求助-
西门子
传动技术]MM420
变频器
在低频运行时偶尔出现F0011报警_百度...
答:
F0011——电动机过温故障。建议——应该先
看
一下
变频器
空载时的运行情况,看看是否仍然报F0011故障。且运行
电流
是否较大,超过了电机额定电流值。还有一点非常关键,这部分导致故障的可能性非常大。我建议你着重检查一下下面的情况——你的电机线圈中是否有 KTY84 温度传感器?MM440变频器只支持这种类型...
西门子变频器
内存卡用电脑
查看
是空的,为什么没文件
答:
用
西门子
的
变频器
调试软件starter 或者 drivemonitor,把变频器中的参数在电脑上备份一下,这样就不怕了。