88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器故障代码F6
西门子变频器
整流侧报F075
故障
如何解决?
答:
如果是
西门子
的6SE70系列的整流单元报F075的话,其
故障
描述如下:内 在模拟输入3,slave1处电流低于4mA。解决办法:检查SCI 1板的信号源,连接(slave 2)-X428:10,11 也就是说模拟输入3这个口子的断线故障,如果你采用了这个口子并用4-20mA的模拟输入作为给定,那么容你就好好检查下线路是否有至少...
西门子
6se70
变频器
用端子
故障
复位怎么设置
答:
假设把x101.8做为
故障
复位的端子输入, P566=B20就可以实现复位了。可参考使用大全的功能图180.
西门子变频器
f3
故障
原因
答:
欠电压、供电电源
故障
、冲击负载超过限定值。1、输入电压未在
变频器
铭牌范围内,或者输入电压三相不平衡。2、包括进线电压过低、短时掉电、进线缺相等。3、当负载突然增大导致直流母线电压瞬间被拉低时,会引发F3故障。
西门子
6SE70
变频器
在高炉上料糸统中经常出现F015
故障
报警是怎回事?怎样...
答:
堵转
故障
,看你的追问是因为停车引起的,你的抱闸闭合时间可以调节到
变频器
输出5HZ的时候,试一试,如果还是不行,那么就等变频器近乎完全停止的时候,再闭合抱闸吧
西门子
420
变频器
报
故障代码F
0005是怎么回事啊?
答:
1.
变频器
I2 t 过温 2.变频器过载 3. 工作/停止间隙周期时间不符合要求 4. 电动机功率P0307 超过变频器的负载能力P0206 检查以下各项 1. 负载的工作/停止间隙周期时间不得超过指定的允许值 2. 电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相匹配 ...
西门子变频器
如何查
故障代码
,正在运行怎么看上一次的故障代码
答:
一般R947是查看上次鼓掌代码的参数,r947.1-r947.8是上次故障,r947.9-r947.16是再上次的(倒数第二次),r947.17-r947.23是倒数第三次
故障代码
...R949是故障所对应的故障值
西门子
438
变频器故障
f0501
答:
A0501电流限幅 1.电动机的功率与
变频器
的功率不匹配 2.电动机的连接导线太长 3.接地
故障
西门子变频器
6SE6440为什么报警
答:
这个问题太大了。
变频器
之所以会有报警,主要是有两种情况:第一,就是确实有
故障
;第二,误报警,还需要提供具体的报警
代码
及实际情况来进行具体的判断。
西门子
6SE7031
变频器
F028
故障
怎么屏蔽
答:
这个是不能屏蔽的,只能查找
故障
源,才行,检查外部输入电路,如果外部没有问题,那么你就检查
变频器
的内部整流单元,和电容,
西门子
mm440
变频器
报f001
故障
怎么回事
答:
必须与变频器的功率P0206相对应 2.电缆的长度不得超过允许的最大值 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相对应 5.输入变频器的定子电阻值P0350 必须正确无误 6.电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
西门子变频器故障代码
说明...