如何使用抱闸功能?
答:
用BOP查看参数,设置P1215=1,注意配合P0731的功能使用。然后设置P1216延迟时间。1.抱闸的作用是当电梯轿厢处于静止且马达处于失电状态下防止电梯再移动的机电装置。2.控制方式一般是得电时抱闸松开,失电时抱闸抱紧。抱闸靴是抱闸的运动部分,表面为摩擦面。当抱闸鼓推动它时,会将处在平层状态下的电梯...
mm440变频器
,操作面板上有速度显示,模拟表上为啥没显示呢?
答:
1、检查
变频器
模拟量输出回路接线是否正常,极性是否正确。2、变频器参数设置是否正确。3、转速表是否正常。
MM440变频器
干扰工控机的串口通信
答:
变频器
工作时会发出高频次谐次波,沿电源线窜入附近的同电源设备干扰芯片工作,最简单的方法是在变频器的电源输入和输出端,工控机的电源输入端分别穿上高频磁环多穿几圈,来屏蔽高频信号的通过,效果非常好。
三相异步电动机在50HZ和60HZ运行的区别?
答:
我国的三相异步电动机电源频率一般是50hz的。50hz是恒转矩输出。60hz是恒功率输出。一般
变频
专用三相异步电动机才可以这样。
水冷空调泵声音大怎么回事?
答:
为了减小噪声,可以将变频器的载波频率适当设置得高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。如果不是非常有经验的工程师,建议不要改动载波频率这个参数。
MM440变频器
的载波频率参数是P1800。电机噪音...
MM440变频器
如何监控运行速度?
答:
你仔细看一看说明书:
MM440
的键盘上有个FN键,持续按该键3秒,就进入了监视模式。顺序按该键,屏幕上就依次切换输出频率、输出电流、输出电压、直流母线电压等内容。你所需要监视的运行速度如果是电机速度的话,因为输出频率和电机的转速成正比关系。换算一下即可。其实在
变频器
里显示的电机转速也是根据你...
西门子MM
420
变频器
如何与昆仑通泰MCGS触摸屏通讯,控制转速等参数是如...
答:
能否告知下是如何解决的?我们现在也在搞这个,还不是很明白该怎么搞呢,谢谢。
西方
门子变频器MM440
中P0748是什么指令
答:
数字输出反相:定义一个给定功能的继电器输出状态是高电平,还是低电平。位00:数字输出1反相;位01:数字输出2反相;位02:数字输出3反相;
S7300 PLC和
MM440变频器
的原理与应用基本信息
答:
S7300 PLC和
MM440变频器
是工业自动化领域的关键设备,它们在现代工业生产中发挥着重要作用。S7300 PLC(Programmable Logic Controller)是一款集成了计算机控制功能的可编程控制器,其工作原理基于逻辑控制和数据处理,通过执行预设的指令序列,实现对生产线的自动化控制。它通过输入/输出模块与外部设备交互,...
mm440变频器
问题请教
答:
将你布置加速、减速及停止开关接入数字量输入,通过他们逻辑组合调用
变频器
内的固定频率给定,有关参数请看使用大全中有关数字量输入及固定频率给定的说明。