西门子变频器g120说明书
西门子g120
xa
变频器
能用面板设定频率吗?
答:
可以,用手动模式,查阅
说明书
啊
变频器
:
西门子G120
C恢复出厂设置
视频时间 02:28
谁有
西门子G120
L 故障代码大全,急用,谢谢
答:
1. 故障报警A0700
西门子变频器G120
的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的故障...
西门子g120变频器
f30003是什么故障
答:
原因分析:根据故障出现的原因解释可能的原因有:进线熔断器损坏,导致欠压故障、检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障、CU320故障、功率单元损坏。处理过程:将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常、将
变频器
前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰、可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的...
西门子变频器g120
c报警0.F3505什么意思?怎么处理。。。
答:
F03505 (N, A) 模拟输入端断线 信息类别: 外部测量值/ 信号状态在允许的范围之外 (16)反应: OFF1 (OFF2, 无)应答: 立即 ( 上电)原因: 模拟输入的断线监控响应。
西门子
报警故障代码
答:
1. 故障报警A0700
西门子变频器G120
的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的...
PLC故障代码A00700什么意思啊?
答:
1. 故障报警A0700
西门子变频器G120
的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2. 故障报警A0702 西门子变频器G120的故障报警A0702的原因是与PROFIBUS的连接中断,解决方法为检查接头,电缆和PROFIBUS主站;3. 故障报警A0703 西门子变频器G120的...
西门子g120变频器
功率单元a和u的区别
答:
主要区别就是有无滤波
器
,U是无滤波器,A有滤波器 6SL3210-1PE14-3UL1 ---无滤波器 6SL3210-1PE14-3AL1 ---有滤波器
西门子g120变频器
报F0002故障如何解决
答:
一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。二、如果在待机状态下报警:1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,
说明
是机器电压检测回路故障。2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。
西门子g120变频器
