88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子加法指令例子
西门子
plc累加器怎么用
答:
累加器(32位)用于处理字节、字或双字的寄存器。S7-300有两个累加器(ACCU1和ACCU2),S7-400有四个累加器(ACCU1--ACCU4)。可以把操作数送入累加器,并在累加器中进行运算和处理,保存在ACCU1中的运算可以传送到存储区。处理8位或16位数据时,数据放在累加器的低端(右对齐)。
举例
如下:OPN ...
西门子加法指令
ADD-I DI R各代表什么意思?
答:
ADD代表
加法
,-I 代表整数加法 -DI代表长整型数加法 -R代表浮点数加法,根据
指令
的不同,所对应的加数与被加数的数据类型不同。
S7 200 PLC 数据传送指令、
加法指令
的问题
答:
(3)ADD_I是16位整数相加(字相加),ADD_DI是32位整数相加(双字相加)(4)是的,相加的结果超过了25536(这个数字可能记错了),超过了16位整数导致计算结果溢出,所以要用ADD_DI 如果你要学习,还是直接查看
西门子
PLC的帮助最好,西门子的帮助做的非常好,一定要常按F1,非常有用。如果你是win...
西门子
PLC定时器所用地址范围?
答:
TON:接通延时定时器 TONR:掉电保护性接通延时定时器 TOF:断开延时定时器 BITIM:开始间隔时间 CITIM:计算间隔时间 按时间分:1ms 10ms 100ms 以下是S7-200的定时器 TONR 1ms 32.767s T0,T64 10ms 327.67s T1 -- T4 T65 -- T68 100ms 3276.7s T5 -- T31 T69--T95 TON、TOF 1ms ...
西门子
PLC ADD I
指令
答:
不是模拟量。它所指的数字是数字量,PLC是不能直接对模拟量进行运算的,都是通过模拟量模块先转化为数字量然后再进行运算的。这条
指令
的意思就是把左边的IN1输入和IN2输入相加送到OUT所在的寄存器。不知道你明白没有?
西门子
plc怎样用移位
指令
对m0.0-m0.5进行切换?
答:
这个用移位
指令
比较复杂,直接用一个
加法
器和减法器即可完成。顺序用加法完成,逆序用减法完成。具体梯形图如下:
西门子
300PLC 中 UO位 怎么用
答:
实例
I0.0的信号状态为"1"时将激活该框。如果ID0或ID4的值为无效浮点数,则数学运算函数无效。如果EN的信号状态 = 1 (激活)且在处理函数DIV_R时出错,则ENO的信号状态 = 0。执行函数DIV_R时如果其中一个值不是有效的浮点数,将置位输出Q4.1。技术论坛:http://bbs.gongkong.com/Brand/...
西门子
PLC怎么设定程序复位按钮
答:
(smov)数据移位应用
指令
5、fnc14(cml)数据反相传送应用指令 6、fnc15 (bmov)成批传送 7、fnc16 (fmov)多点传送应用指令 8、fnc17 (xchp)数据交换 9、fnc18(bcd)将bin转换为bcd 10、fnc19(bin)将bck转换为bin 四则运算逻辑应用指令 1、fnc20(add)
加法
应用指令 2、fnc21(sub)...
西门子
S7-200,间接寻址只能加FOR循环,只能读出100个数据的数值,对这10...
答:
指针定义是&VB998,就是从VB998开始,下面ADD_DI
加法
,把指针加2,就等于是移动2个字节,2个字节=1个字,所以就是字存储,即第一个数存在VW998,第二个数存放在VW1000,第三个VW1002依次...这个程序做的是看不出来是具体哪个VW报警的,但是,你可以自己修改,使用VW1800,里面是记录循环次数的,...
西门子
PLC s7-200的顺序功能图中的转换条件为A+B是什么意思???A+B...
答:
A+B和AB表示的是逻辑代数。A+B表示逻辑
加法
,也叫逻辑或,在顺序功能图中A+B表示A或B其中的一个为“1”(闭合)的话,转换条件成立。AB表示逻辑乘法,也叫逻辑与,在顺序功能图中AB表示A与B同时为“1”(闭合)的话,转换条件成立。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子plc算术运算指令
西门子多个数求和指令
西门子比较指令
西门子plc整数计算指令
西门子plc中指令整数比较
西门子plc四则运算指令
西门子数据转换指令
西门子mul指令
西门子指令tsend_c详解