88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子位传送指令
在S7-1500 CPU的程序中可以使用多少 PUTGET
指令
答:
在 主动连接PLC_1 的监控表格中监控变量值15 "SD_Daten".绝对地址 (DB2.DBW0) 这个值需要通过"PUT"
指令传送
给被动连接方的 PLC_2 [CPU 1516-3 PN/DP]在I STEP 7 V12 (TIA Portal) 中设置一个在线连接到 PLC_2 [CPU 1516-3 PN/DP].,为此需要在项目树中选中PLC_2 [CPU 1516-3 ...
西门子
PLC200 如何将1个字拆为两个字节,即将C50中的计数值放入VB10和V...
答:
为何要拆分后通讯?不是可以直接将C50用MOV-W
指令传送
至VW10通讯吗(这样不是就将C50放入了VB10和VB11了吗)?你若确实想一个字节一个字节取,在上位机或其他设备中你就直接读VB10和VB11就行了。
西门子
PLC指 : L S5T#1M T MW 104 是什么意思?
答:
S5T#1M是300PLC专门的时间格式,用于TIMER类型上,其他的L ## T ##就是一般的
传送指令
了。也就是说,MW104只能用于TIMER上
西门子
plc怎么把状态字放在db数据块
答:
若没有数据块,则创建一个数据块,例如DB100。若数据块内没有定义,则创建一个数据块变量,格式WORD,例如:DB100.DBW0;从其它变量获取,则用MOVE
指令传送
到DB100.DBW0;或者直接操作DB100.DBW0里的16个位;DB100.DBW0的16个位包括DB100.DBX0.0至DB100.DBX0.7、DB100.DBX1.0至DB100.DBX1....
s7-200
指令
前加*是什么意思 比如*AC1
答:
意思是将AC1变为一个指针。方法如下:输入一个"和"符号(&)和需要编址的内存位置,将 (&+地址编址) 用
传送指令
传给AC1。之后在AC1前面加一个*号,则*AC1里面存储的数据为 (&+地址编址) 里面的数值。看个例子 假如有一组数据。VB10 VB11 VB12 VB13里面存的数据分别为1,5,6,7...
S7 200 编程软件,move
指令
的源操作数中输入16#AA是什么意思?
答:
传送指令
MOV(move)传送指令是使用最频繁的指令,它相对于高级语言里的赋值语句。指令的格式如下:MOV Reg/Mem, Reg/Mem/Imm 其中:Reg—Register(寄存器),Mem—Memory(存储器),Imm—Immediate(立即数),它们可以是8位、16位或32位(特别指出其位数的除外)。 你在弄
西门子
PLC里面的东西。最好发...
西门子
PLC对4-20mA电流的控制怎么编程
答:
非常简单的,首先确定连接4-20mA电流的模拟量模块的位置,对应了其IO地址,在程序中用MOV
指令
就可以了。
西门子
PROFIBUS DP 连接 和 MPI 连接有什么区别,能...
答:
确认“Channel 2”选中“Ethernet”。右侧第一个“Enable Channel”必须被激活,否则不能进行Channel 2 下载。第二个选项“Remote Control”如果被激活,下载
命令
会中止面板的运行模式并自动切换到
传输
模式;如果不激活,则必须上电时选择传输模式或在项目中使用模式切换功能。点击右侧的“Advance”按钮,确认...
西门子
PLC双整数转换为浮点数是怎么转换的???
答:
的 。双整数,同上范围 0 - 4294967295。2、浮点数如果要转换成整数,首先要取整,转换成双整数,然后再转换成整数。还有个简单的方法,如:5.000000e+001 就是5*10 的一次方,既后面的指数是几,把小数点往后移几位即可,如:2.410000e+001 ===24.1、2.410000e+002===241。
西门子
S7-400模拟量输出如何编程,0-10V输出
答:
4、编译硬件组态并保存,下载到CPU。5、记住你插入模拟量模块的”Q Address"或者通过在模块上点击右键的弹出菜单中使用“Edit Symbol"为你的模拟量通道指定变量名称。6、这时,对于你安装的模拟量模块,你选择了0~10V的输出类型及范围,它对应PLC内的十进制值范围为:0~27648;7、使用MOV
指令
,根据6...