88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子s7200端口设置
西门子 s7
--
200
PLC如何与电脑连接和在编程软件中如何
设置
?
答:
先看你软件是否安装正确,
s7
-
200
的应该没有自带通讯线驱动,自己先去下一个安装好,根据导向安装完毕后系统自动会帮你分配ppi
端口设置
你也可以选,默认的就可以了,让后从启电脑,打开s7-200直接点击 蓝色箭头分别是上载和下载就可以通讯了,如果不行点击 左手边通讯按键 弹出通讯页面点击设置PG/pc接口 ...
西门子s7
-
200
cn的cpu222cn与usb-pc-ppi和sp9编程软件怎么
设置
参数?
答:
具体看下面的截图:第1步:
设置
PG/PC接口 你这种编程电缆线 是USB接口,所以需要选择PC Adapter(PPI)第2步:选择传输速率 有三个值可以选择,9.6 19.2 187.5 PLC 出厂值 是9.6 ,可以自己在系统参数中修改 你可以先选一个 试试,不行再选择其它值。第3步:点击“通讯”,在弹出的窗口中...
西门子s7
-
200
cpu224xp cn 有mpi的
端口
吗?
答:
第一步,将适配器(pc adapter)与rs232电缆相连。适配器的mpi/dp口插入cpu的编程口,rs232电缆与pc的串口连。第二步,进入开始-
设置
-控制面板-set pg/pc interface。点选 access point of the application=
s7
online(step7),interface parameter assignment=pc adapter (mpi)。第三步,点...
西门子s7
-
200
,usb-ppi通信步骤
答:
通过USB/PPI电缆上传/下载
S7
-
200
PLC程序步骤:硬件:装有STEP 7 MicroWIN编程软件的电脑,S7-200PLC,USB/PPI电缆。2.打开编程软件
设置
PC/PG接口 选择USB 3.电脑与PLC通过USB/PPI电缆连接上传/下载程序。
西门子 s7
--
200
PLC如何与电脑连接和在编程软件中如何
设置
?
答:
一般
西门子S7
-
200
PLC不带RJ45网口,需先下载安装西门子S7-200 PLC专用的调试软件:STEP 7-Micro_WIN(百度:STEP 7 MicroWIN V4 SP9)。2、购买一根USB转PPI的西门子PLC下载专用电缆线。(如果200自带有网口,用网线下载即可)3、电脑插USB口,DP9的串口头连接PLC上的9针COM口,选择STEP 7-Micro_WIN...
求
西门子
PLC
S7
-
200
RS232接线方法?针脚的定义?
答:
理想用线为双绞线,半双工的两线最好用双绞线中的一对,这样两线双绞,加在两线上的干扰电平抵消实现抗干扰效果。全双工时接收两线用一对,发送两线用另一对。RS485没有功率传输要求,所以对线径要求不高。
S7
-
200
RS232其针脚定义如下:插针号
端口
1、/端口1 2、机壳接地 3、 逻辑地 4、 ...
西门子s7
-
200
PLC与西门子触摸屏之间通讯如何
设置
答:
200
PLC,
设置
好“系统块”---“通信
端口
”对应端口的波特率。触摸屏设置好“项目”---“通讯”--“连接”中的接口为“IF1B”、
配置
文为“PPI”,波特率和200PLC里设置的一致,在触摸屏的编程软件里可以看到下图所示的一条线联通了,就说明触摸屏设置好了。
西门子s7
-
200
安装过程中出现以下问题 怎么处理?
设置端口
时候提示...
答:
估计是你没有
设置
PG/PC接口。从图中片到你的网络参数是“NONE”。应该是没有选择相应的通信方式。你打开PG/PC接口,根据你使用的编程电缆来选择通信。如果是PPI电缆就选择PPI cable还是什么的,记不清了。如果是AC adapter适配器,就选择我图中这个。先试试看 ...
西门子S7200
系列PLC ,RS485通讯口用的是哪一种通讯协议? 怎么
设置
?
答:
西门子S7200
系列PLC ,RS485通讯口用的是可以多种,
设置
方式通过通讯协议设置。学好物理的方法:1、对物理有兴趣。物理本就是一门很抽象的学科,很多人都不喜欢物理这门课,因为这门课很难,而且很抽象,特别是那些文科生,或者是偏科的学生,更是讨厌物理这门课程。没有兴趣,肯定也就学不好具体的...
西门子S7
-
200
PLC无法通信,
端口
无法打开或正在由另一个应用程序使用,怎 ...
答:
如图所示,这个接口选择的COM编号是电脑上没有的COM口编号,或者这个COM口被别的软件,比如串口助手,等软件占用了。就是提示
端口
无法打开或正在由另一个应用程序使用。将这个端口编号选择对了,选择电脑有的,且与PLC相连的COM口编号。关闭别的和串口相关的软件。望采纳。。。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子s7200端口号
plc200端口无法打开
西门子plc端口设置在哪里
西门子PGPC接口设置
plc连接端口号要设置成多少
西门子200plc通讯设置步骤图解
西门子200pcpg设置
西门子plc与温度传感器连接
plc中急停程序怎么写