如何理解
西门子PLC
模拟量的0-27648值?
答:
西门子PLC
模拟量的0-27648值代表的是模拟信号的量化范围。在Smart系列中,这个值对应于0-20mA电流信号的数字转换,通过公式1mA = 27648 / 20计算得出。实际信号范围可能超过4-20mA,但为了避免超出A/D转换芯片的满量程导致数据溢出,西门子200系列选择了0-27648作为上限,相比于16位最大正数32767,留有...
西门子PLC
1200支持4-20mA信号吗?
答:
西门子PLC
1200的模拟量输入接口支持4-20mA信号,这种信号范围内的输入对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器输出4-20mA电流信号,若想在PLC程序中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种...
西门子PLC
1200的模拟量输入接口支持多大电流信号?
答:
西门子PLC
1200的模拟量输入接口支持4-20mA信号,这种信号范围内的输入对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器输出4-20mA电流信号,若想在PLC程序中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种...
西门子PLC
1200模拟量输入接口支持多大的信号啊?
答:
西门子PLC
1200的模拟量输入接口支持4-20mA信号,这种信号范围内的输入对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器输出4-20mA电流信号,若想在PLC程序中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种...
西门子PLC
1200的模拟量输入接口支持多少个电压信号?
答:
西门子PLC
1200的模拟量输入接口支持4-20mA信号,这种信号范围内的输入对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器输出4-20mA电流信号,若想在PLC程序中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种...
需要
西门子PLC
控制电机正反转图做参考
答:
要改变电机运行方向,必须先按下SB1停止按钮,使KM1失电停止,然后才能按下反转按钮实现反转。这种设计避免了误操作导致的电源短路故障。2.
PLC
控制电机正反转的I/O分配及硬件接线:- 接线:将正转按钮、反转按钮和停止按钮接入PLC的输入端,将正转
继电器