88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模拟量输入模块
西门子plc
s7-200 CPU224XP
模拟量
输出0-10v控制程序是什么?
答:
通过分析硬件参数来查看软件编程,具体流程如下:一、硬件参数:1)
模拟量输入模块
:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 2) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 二、软件编程 1)模拟量输入:访问(读取)特殊寄存器: AIW0 AIW2 AIW4...当输入10V...
西门子plc
s7-200 CPU224XP 自带的2个
模拟量输入
a+ b+ 有什么区别...
答:
A+和B+是和M对应的两个
模拟量输入
,可以输入0~5,0~10V的电压信号,另外M I V 是一个输出信号,只能接其中一种输出,I是电流输出,V是电压输出。所以说 CPU224XP就有2个
模拟输入
,1个模拟输出接点。
西门子plc
EM231CN上面的6个拨码开关有什么作用呢_百度...
答:
EM231最后三位DIP开关没有作用,可以不用设置。0-10V是SW1 ON、SW2 OFF、SW3 ON。EM231电流不提供双极性
输入
,只有0-20mA。可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向...
西门子PLC
-300的
模拟输入
信号是电压信号还是电流信号
答:
300的
模拟量模块
既可以接受电压信号,也可以接受电流信号,区别在于你的选择:
模拟模块
侧面有个标有ABCD的小块(每个小块对应两个模拟量通道),可以抠出来,选择字母对应到箭头,即设置你的电压信号或者电流信号(两线、四线),同时再在软件对硬件组态时设置对应电压信号或者电流信号(两线、四线)...
西门子plc
反馈
模拟量
慢怎么回事
答:
1、影响模拟量输入值。2、
模拟量输入模块
接线太长或绝缘不好。补救措施:连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。
西门子PLC模拟量
怎么处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量输入
:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你
PLC
是否自带模拟量输入),输出为VW0,模拟量输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-32000...
PLC
怎么样读入
模拟量
信号?
答:
PLC
读取模拟量信号必须要有
模拟量输入模块
,即常说的AI模块。一般常用的模拟量比如压力,温度,湿度,流量等都需要变送器转化为电流信号,或者电压信号,电流信号常用的4-20mA,或者电压信号1-5V,当然还有其他类型。当这些模拟量信号被接入AI模块后,AI模块经过AD转化器将模拟量信号转化为数字量,即在...
西门子plc输入
点需要电源吗,m,2m,L是什么意思
答:
西门子PLC输入模块
一般无需另接电源,电源+->开关->输入点->公共端M点->电源-,就构成度了回路;2M是由于西门知子模块都是8点一组,16点则有M和2M两个公道共端。都需要连接到电源负极;L一般输版出端或输入输出混合模块才有,需权要连接到电源端,否则不会有输出。一般输入分2种,
模拟输入
、...
西门子
200
PLC模拟量输入
/输出
模块
分别采集或输出什么类型的数据??请教...
答:
=-=整数形吧,这应该要看硬件的,我在做水箱的时候压力传感器
模拟量输入
就是AIW0(I),16位的。。输出的话要看你的需求了,如果要小数的话就是32位实数(R),不要小数的话就是32位整数(D)