88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc模拟量转换指令
西门子PLC
S7-200 SMART编程
模拟量
输入
转换
?
答:
你是说 输入的
模拟量
例如:0~10V或4~20mA
转换
为 工程量,如:温度、压力、流量、液位等吗?这里需要自己编写一个
转化
函数 就是一个一次方程式。如果感觉麻烦,我可用发给你一个 我已经写好的子程序。
西门子plc模拟量
输入怎么
换算
的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-200的和300的是不同的,举例来说4~20mA对应0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648
转换
为0~300就是温度了。这个公式应该是很简单的吧?
西门子PLC模拟量
怎么输出啊
答:
最简单的就是直接MOVE到指定AQW里面,比如0-10V对应0-32000,如果要输出5V,那么就move16000到AQW里面就可以了,当然用PID可以最到更加精确和准确。
西门子PLC模拟量
输入范围:0~+5V,那么AIW0,AIW2,AIW4是什么啊
答:
代码如下:LD Always_On:SM0.0 MOVW AIW12, AC0 AENO ITD AC0, AC0 AENO CALL 处理计算:SBR8, 0, AC0 网络2 LD Always_On:SM0.0 MOVW AIW14, AC0AENO ITD AC0, AC0 AENO CALL 处理计算:SBR8, 1, AC0 上面的是中断程序 网络1 LDB= #序号:LB0, 0 DTR ...
我现在利用
西门子PLC
200,EM231
模拟量
采集模块采集一个0-1.5V的电压信...
答:
要看EM231
模拟量
采集模块采集电压范围是多少,才可以确定其
转换
的运算方法,如果是0-5V 则对应ad值为0-32768,这0-1.5V对用为0-9830,
西门子plc
梯形图里面
模拟量
读取。求讲解。
答:
该功能块为自己创建的功能块,主要是将输入的
模拟量
信号
转换
为实际量程,并给出各级报警信号。PIW258是实际输入地址,模拟量量程为0~6(单位,如KPa),3.53是高报警值,3.13是低报警值。转换量程后的模拟量存储在数据块中,地址是DB11.DBD58,超高限报警、高限报警、低限报警存储在数据块DB11....
西门子plc
这个
指令
是什么意思?
答:
这是个自制的
模拟量转换
程序块,在200里叫子程序。是自己定义的,可以打开,如果没加密的话。
西门子plc
中模数
转换
是什么意思 讲解下小弟谢谢了哈
答:
比如说现场有个温度传感器,用来测试当前设备温度,传感器将这个温度的值以电流或电压或电阻的方式传递给
plc
,但是plc接收到的这个值是一个plc能识别的一个数据,这个数据一般的人又看不懂,然后通过plc将这个人们看不懂的数据
转换
为我们人能看的懂的实际温度。这就是模数转换 ...
西门子PLC模拟量
模块如何输出4--20mA电流控制比例换向阀
答:
原理是一样的。
PLC
200
模拟量
输出模块控制:数字量0-32000对应0-20mA(模拟量模块可设置),你给目标地址19200,那么模块的对应的物理地址就会输出12毫安的电流,这样就控制比例阀打开一半。PLC300的话是一样的。当然了,你也可以自己编写程序,也可以借用程序块,都很简单 ...
plc
中ad
转换
器怎么用,怎么编程,输入个
模拟量
怎么转换成数字量,并加入到...
答:
这是图纸是硬件组态 下面是程序 CALL FC 117 IN0 :=PIW8 调速杆1 0-10V 对应 0-27648 IN1 :=27648 IN2 :=0 IN3 :=20 IN4 :=-20 OUT5:=MW304 NOP 0 该程序将调速杆1的位置信号0-10V
转换
为 -20到20的数值 ...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜