88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子cu320
西门子
运动控制系统d425是否支持3轴联动控制
答:
SIMOTION D4x5-2中内置了一个
CU320
-2驱动控制单元,最多可以控制6个伺服轴或者6个矢量或者12个V/F轴,但如果需要控制更多的电机轴就需要扩展驱动控制单元,除了使用SINAMICS S120的控制单元(比如CU310-2、CU320-2等)以外,还可以通过DRIVE-CLiQ连接CX32-2来扩展驱动控制单元。与其他DRIVE-CLiQ组件...
[求助-
西门子
传动技术]CIB板更换CIM板需要做些什么?
答:
你的很麻烦,因为你的是一个
CU320
控制了两台逆变柜,如果单台逆变器的话,你可以直接更换,然后硬件更新就可以了,但是如果是一个CU320控制了两台逆变柜,你还需要再订购一台CIM板。备注:现S120 CIB板+PSB已经升级为了CIM+PID.也就是如果你订购CIB板,厂家提供给你的型号肯定不一致,会是CIM板。
CU
中的U是什么意思
西门子
300
答:
CU
为加计数器。C为counter ,U为Up(上、加的意思),和CU相对的是CD,D 为DOWN
西门子
低压电器特点及价格介绍
答:
——¥9043.00 4、洞头西门子低压电器 接触器 断路器 继电器 ——¥2500.00 5、西门子低压电器 ——¥111.00 6、西门子低压电器3TF ——¥60.00 7、热继电器安全继电器3UA50-1F 西门子低压电器 ——¥124.30 8、西门子触摸屏西门子低压电器
西门子CU320
-2DP ——¥1520.00 在现在市场上的低压电器...
西门子
S120电机模块6SL3120-2TE15-0AA3型号是什么意思,只对型号进行...
答:
针对6SL3120-2TE15-0AA3型号产品进行说明:此产品属于书本型双轴电机模块;额定输出电流:2 x 5A 最大输出电流:2 x 10A 额定功率:2 x 2.7KW 电流负载:直流母排 100A 24V直流母排 20A IP20防护等级 电机最大屏蔽线缆50米,非屏蔽线缆75米 内部风冷型 ...
西门子
变频器都有哪些型号?
答:
3、SINAMICSG130系列,功率最大到800KW,也采用控制单元和功率模块分离的设计,控制单元采用的是和S120系列一样的
CU320
-2。主要用在大型单机驱动设备上。G150是以柜体的形式供货的,是采用G130变频器做成的变频柜。4、SIMOVERTMASTERDRIVES工程型变频器,就是6SE70,既有变频器,也有共直流母线的整流单元...
关于
西门子
300plc 硬件组态 西门子S120-
CU320
伺服控制器
答:
我来回答,你把硬件升级 或者装个gsd文件就搞定了!哈哈哈 记得谢我啊
西门子
s120风机运行超时怎么办
答:
你应该是使用的S120的位置控制功能,且达到了极限位置。这个位置是为了保护机械设备而设置的。一般是通过行程开关等,正常的情况下P2569和P2570应该是1,当他们其中一个为0的时候变频器就停车了。应用的方法是将P2569连接到
CU320
的I/O端口上例如DI12,再将行程开关的常闭点连接到CU320的DI12,这样如果...
各位大侠,
西门子
S120变频器经常报警F31885,30885等通讯故障,经常造成...
答:
故障原因 1、传感器插脚松脱或接触不良。解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:维修传感器。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:维修更换控制电路板 。
西门子
300控制伺服电机
答:
用fm354驱动伺服,功能模块安装光盘中包含例子程序,如果可以更改配置,建议采用profibus-dp驱动伺服,比如sew伺服驱动器安装dp模块,程序非常简单,接线也比354简单的多,实在不行,用
cu320
伺服控制器+s120伺服也比简单。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子cu320怎么看历史故障
西门子cu320f7011报警
西门子cu320如何与电脑连接
西门子伺服报8501解决方法