88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子CPU224
西门子
plc s7-200
CPU224
XP模拟量输出0-10v控制程序是什么?
答:
通过分析硬件参数来查看软件编程,具体流程如下:一、硬件参数:1) 模拟量输入模块:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 2) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 二、软件编程 1)模拟量输入:访问(读取)特殊寄存器: AIW0 AIW2 AIW4...当输入10V...
西门子
PLC
CPU224
XP控制两相四线42步步进电机该怎么接线?一定要驱动器...
答:
步进电机驱动器控制方法,PLC
CPU224
XP 2 个100kHz Q0.0 Q0.1(仅限于DC 输出)。此外要看你PLC输出接的是信号源(1M接0V,1L+接24V)还是信号流(1M接24V,1L+接0V),输出解法不一样,步进电机脉冲输入(PLS)接法也不一样,信号源接法,PLS+接Q0.0,DIR+接Q0.2(如果是用MAP库...
西门子CPU224
xp模拟量输入地址是多少?
答:
CPU224
XP集成两路模拟量输入通道,地址分别是AIW0 和 AIW2 可以在线情况先查看CPU状态,在状态显示中能看到这两个地址。
西门子
PLC,
CPU224
xp模块与变频器MM420 型号的接线图是怎样的?_百度知 ...
答:
1:若是用PLC输出的模拟量来控制变频器。可以用电流信号,也可以使用电压信号。接线的话是PLC的模拟I/O区的端子1、2端子输出电流,1、3端子输出电压,对应接到变频器的模拟量输入端就可以。2:若是将变频器输出的模拟量输入PLC做反馈。由于变频器只能输出模拟电流信号0-20mA,而PLC只能接受两路0-10V...
西门子
S7-200PLC
CPU224
CN AC/DC/RL 电源输入能用24VDC吗? PLC的订...
答:
DC”代表输入电压为24V直流电!!AC代表85-264VAC RL代表继电器输出电压24VDC 220VAC均可,所以电源输入不能用24VDC !!
西门子
S7-200的PLC
CPU224
XP后带二个EM235请问输入地址AIW如何编_百度...
答:
CPU 224
XP 自带1个模拟量输出 AQW0,两块EM235 带2个模拟量输出AQW2 AQW4 CPU 224XP 自带2个模拟量输入 AIW0 AIW2 3块EM235 带4输入 AIW4 AIW6 AIW8 AIW10
S7-200
CPU224
XP两个通讯口 PORT1与
西门子
触摸屏连接,PORT0想用来计算机...
答:
正常
CPU224
XP上无需任何设置,因为PORT0/1默认站地址均为2,波特率为9.6kbps。触摸屏选择PPI协议,按正常访问Port0端口即可;计算机上如果安装了类似WINCC Flexible Runtime运行版软件,选择PPI协议,波特率、站地址、访问点一致就可以连接和监控了。
如何用
西门子
PLC s7-200
cpu224
控制变频器,需要用模拟量输入输出模块...
答:
如果你不需要你的变频无极变速的话是不需要模拟量模块的,直接用开关量就能用,我们一般都是用的开关量下面有图可以看到,
西门子
S7
224
和S7224XP有什么区别
答:
wcb516358 | 发布于2012-11-12 举报| 评论 0 0
CPU224
XP本体有两个通讯口、2路模拟量输入、1路模拟量输出,其他技术参数与CPU224相差不大。 hx0635 | 发布于2012-11-10 举报| 评论 2 0 为您推荐:
西门子
plc型号及价格 西门子冰箱 西门子吧! 西门子官网 西门子 ti 西门子plc200编程入门 西...
西门子
s7-200
cpu224
高速计数器怎样用?能具体讲讲吗?最好给个小程序...
答:
高速计数器:HC 高速计数器对高速事件计数,它独立于
CPU
的扫描周期。高速计数器有一个32位的有符号整数计数值 (或当前值)。若要存取高速计数器中的值,则应给出高速计数器的地址,即存储器类型(HC)加上计数 器号(如HC0)。高速计数器的当前值是只读数据,仅可以作为双字(32位)来寻址。