88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子6se70变频器参数设置
西门子6SE70
_
变频器参数
P0053=6及他的地址如何
设置
?
答:
是USS通讯地址还是PROFIBUS地址?USS地址为P700
参数
,PROFIBUS地址为P918参数
西门子变频器参数
怎么
设定
答:
P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作
变频器
的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入
参数设定
为出厂值。频率源:...
6se70变频器
p830
参数
详解
答:
这个就是个故障屏蔽功能。假如
变频器
报警是F021,要屏蔽这个故障,就
设置
P830=21,就好了。
从drivemonitor中怎么能看到
6SE70变频器
已进行过的
参数设置
_百度...
答:
你与
变频器
组成连接后就可以上传数据了,直接选changonly就可以了,这样保存的就是用户更改过的
参数
了!
6SE70
交流
变频器
更换了一台新的变频器后,在PMU上直接进行
参数设置
,手动...
答:
其实你可以把原来的
参数
拷贝即可,通过面板拷贝
西门子6SE70变频器
DP通讯要
设置
哪些
参数
答:
你在使用plc的编程软件的时候,
6se70
作为plc系统的一个子站,在系统组态的时候,把
变频器
组进去以后,根据你组态时候选择的通讯协议,组态软件就会自动给该子站分配I/O地址,I地址就对应的是变频器的状态字,O地址就对应的变频器的控制字。你还。
6se70变频器
功能图解释
答:
有点像手动自动选择的意思。K58是电动电位计,操做面板上的,K40是一个固定输入数,由用户自由
设定
。2、
70
里面封锁的意思是你直接断开IGBT的控制脉冲,让你的电机自由停车,相当于急停,就比如是电机你直接断电,正常情况下
变频器
属于可控停车。封锁在
参数
P555,556,557
设置
...
西门子6SE70变频器
功能图解释
答:
P554=B0018,这是个启动/停止信号。P554
参数
解析:“选择读入ON/OFF指令(控制字1的第0位)的开关量连接器的BICO参数。”P554=B0018,就是用端子X101的7号端子作为启动和停止信号。即7号端子接通24V时,
变频器
启动,断开时变频器停止。
6SE70变频器
p60=8功率部分是干什么的?
答:
意思就是,只要是
6SE70系列
的装置的CUVC板都是通用的,当你因为某个原因要更换的时候(板子坏了),你更换新板的时候要通过此
参数设置
对应机器的铭牌参数(功率,电流,电压等)P60=8只是一个修改权限,你设置好之后,还要设置P071=?(参照矢量大全上册某章节内容),就是对应你装置的铭牌
参数西门子
...
西门子变频器6SE70
模拟量电压哪个
参数
可以看到
答:
如果你看模拟量输入通道1,X102/9,10端子上,看r637.1即可。不过你的P632定义电压还是电流类型要选对。你也可以用万用表电压档在端子上测试下电压,看是否与r637能否对的上。
<涓婁竴椤