88问答网
所有问题
当前搜索:
西门子300plc报sf故障
PLC的
关系
SF
红灯亮起出了什么问题
答:
SF
是一个系统错误。该指示灯亮红的原因如下:1、模块内部的软件检测到外部热电阻线,或输入超出范围。由于上述检测由两个输入通道共享,因此当只有一个通道具有外部热阻时,SF灯必须闪烁。2、模块接收到的电流超过上限,导致指示灯闪烁。
S7-
300 PLC
打到RUN模式,RUN指示灯不停闪烁,STOP灯恒亮,最后
报SF故障
...
答:
就是没运行起来,你需要依次做的是,打开硬件配置,上线,双击CPU然后查看diagnosis buffer也就是诊断信息,看看是什么错误导致CPU不能运行的
西门子300PLC报SF故障
跟笔记本连,说通讯线坏,换个PLC储存卡后就好了...
答:
西门子
公司都没法给你回答。因为你又有没有再试试那张卡呢?具体的报警又是不是你说的显示的通讯线坏呢?这点我真怀疑。因为如果出现这种误报的可能性很低。现场的情况又都没看到。你说现在事情都灰飞烟灭了,你已经毁尸灭迹了,你要这些医生怎么给你诊断。就是诊断了也不起作用。是对是错你无法...
最近搞了一个
300PLC
只有电源模块 和CPU314 的还有一张MMC卡。现在的问...
答:
。2. 将模式转换开关扳到MRES位置,并在此位置保持(大约9秒)直到STOP LED灯持续亮。3. 在接下来的3秒钟内必须将转换开关松开回到STOP模式位置,并再次扳到MRES位置。STOP LED灯在删除过程中闪烁。如果MMC卡在以上描述的步骤完成后仍继续请求整机复位,则该卡有
故障
。然后重新下载程序就可以了。
西门子PLC300
BF2
SF
亮怎么回事。。能正常工作。
答:
BF2灯亮应该是总线错误。Profibus-DP接口硬件或软件
故障
时亮,
SF
灯:系统出错故障灯,当CPU硬件故障或软件错误时亮
西门子plc
电源块的
sf
灯闪是什么意思
答:
这个是EM231 TC热电偶输入模块,8路的。造成这个
SF
红灯闪的原因,大部分是外部
故障
导致。E231 TC有热电偶断线检测功能,你用万用表测一下你所接的热电偶有没有开路故障的。另外,没有使用的通道需要短接。或者,通过拨码开关取消模块的断线检测功能。全部检查好后,SF灯一般就会灭了。
西门子
200
PLC
SF
指示灯亮怎么回事
答:
SF
如果是红色:代表系统
故障
1. 程序编程错误:程序下载后SF 亮(红色)2.
PLC
正常运行过程中出现 SF亮(红色) 硬件故障可能性更大,需要维修了 === SF 如果是 黄色(橙色)有强制位 控制
西门子
CPU S7-
300
SF
红灯亮,BF红灯闪烁,接口模块SF红灯亮,BF灯闪烁...
答:
检查接口模块的配置型号和实际使用型号是不是一样,地址设置和配置是否一样。还是不行那么就可能是模块坏了
西门子plc
sf
灯一直红色亮着,但我程序的流程和动作状态都实正确的,请...
答:
SF
一般是系统的硬件
故障
,比如组态问题、IO问题等,profibus或者profinet-IO通讯故障等,这并不意味着一定会导致停机,你是否有一些没有使用的子站停机或者是实际的硬件组态与配置的硬件组态不完全一致。
西门子
s7
300 plc
中 T76 (
sf
) sf是什么意思?还有sd 谢谢,我是新手 是...
答:
SF
是断电延时定时器 SD是通电延时定时器,用括号的代表是定时器线圈,后面可以用T76来取其开点或闭点,在下面有一个S5t (XX) S 括号里面写的时间,就是定时器设定的时间,可以是S-秒,MS-毫秒,M-分,H-小时