西门子300plc报sf
西门子PLC300
,BF2灯闪烁,
SF
灯常亮是什么报警了,咋处理啊?详细说说谢 ...
答:
1)检查硬件,有没有硬件没有接入系统,可以监控组态。一般考虑总线问题,或者总线上的硬件没响应。
西门子PLC
-
300
中的332-5hd01-0ab0模拟输出模块出现“
SF
"警报,但是DI...
答:
看
plc
模块状态,在诊断区看显示的信息。看看硬件接线对不对,这个模块需要DC24v供电的,如果电源没接也会报错。
西门子plcsf
灯亮,西门子S-3plc上的
SF
和BF指示灯亮是什么故
答:
SF
灯亮,说明存在系统故障,如果系统没有进入STOP状态,那么说明故障不足以使得系统停机。对于SF故障,需要连线
PLC
并进行模块诊断,根据诊断信息做最终的判断。BF灯亮,说明存在总线故障。
西门子
s7-
300plc
上的stop灯常亮是什么原因?
答:
不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看
西门子PLC
信息S7-
300PLC
上
SF
灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信 或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。西门子PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅西门子PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等...
西门子PLC300
热电偶模块
SF
灯亮其他模块都正常,PLC运行还很正常,温度...
答:
可能是数据块出现问题,或者可能跟FB86有关
西门子300PLC
运行中
SF
故障停机能复位后能开一段时间又故障?
答:
这个你最好程序在线监视一下,
SF
灯是系统故障,能引起SF灯亮的故障太多了,不好说。
西门子
S7-
300PLC
.
SF
常亮,STOP不断闪烁,无法RUN,怎么办
答:
将S7-
300PLC
断电,取出存储卡,然后通电,将方式选择开关拨到“MRES”,之后拨回"RUN",断电,然后插入存储卡,通电。
西门子
CPU S7-
300
SF
红灯亮,BF红灯闪烁,接口模块SF红灯亮,BF灯闪烁...
答:
检查接口模块的配置型号和实际使用型号是不是一样,地址设置和配置是否一样。还是不行那么就可能是模块坏了
西门子
s7-
300plc
,bf闪烁故障怎么解决
答:
由此提供信息可判断:
SF
灯亮表示系统故障,系统故障又包括很多类型。具体故障类型可通过CPU在线查看,方法如下:1. 建立与
PLC的
在线连接后,在SIMATIC管理器中选择要检查的站,执行菜单命令“PLC”→“Diagnostics/Setting”→“Modulelnformation”,将打开模块信息窗口,显 示该站中CPU的信息。2. 在...
西门子
CPU S7-
300
SF
红灯亮,BF红灯闪烁,接口模块SF红灯亮,BF灯闪烁...
答:
因为你正在使用中,确信是模块故障。可以先检查模块电源,如果正常,模块故障。如果这个模块不重要,你在程序中调用OB82-86,OB122,
PLC