西门子300PLC
做DP通信时为啥非得加上OB82才指示灯显示正常,否则
SF
一 ...
答:
1、从站断电、通讯失败或从站通讯口损坏等现象出现时,加了0B82主站就能够不停机。需要在您的STEP7 项目中插入相应组织块。2、OB82不需要编程内容,当从站断电、通讯失败等现象出现时,主站只报总线故障,但不停机;这样,无论从站先上电,还是主站先上电,系统都能正常运行.3、总线连接器和模块坏...
西门子
S7-
300PLC
.
SF
常亮,STOP不断闪烁,无法RUN,怎么办
答:
将S7-
300PLC
断电,取出存储卡,然后通电,将方式选择开关拨到“MRES”,之后拨回"RUN",断电,然后插入存储卡,通电。
西门子
cpu224出现系统
报警
怎么回事
答:
块损坏,插件松动等原因引起。把
西门子PLC
里的程序先清除掉,
SF
灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有 问题,再在线看看西门子PLC信息S7-
300PLC
上SF灯亮而BF灯 闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如 ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;西门子PLC带模 拟量模块...
老师,您好!我在用
西门子PLC
编程时,
sf
指示灯一直亮着,我又把程序下载了...
答:
点软件上的“
PLC
”里面的“清除”,将程序块、系统块、数据块全部清除掉,就不会闪红灯了。直接下载一个空白的程序下去也行。如果你的程序下载后
SF
灯还闪的话,就是你的程序有问题了。
西门子plc
,
sf
灯亮,bf灯闪怎么处理
答:
bf闪烁可以查看下诊断缓冲区是何种故障引发的
报警
西门子PLC300
,BF2灯闪烁,
SF
灯常亮是什么
报警
了,咋处理啊?详细说说谢 ...
答:
防爆灯与普通灯区别在于防爆灯装有玻璃灯罩和密封圈,能防水、防尘,阻止易燃气体钻入,防爆灯上有明显的防爆电器合格证号,灯壳上又铸有防爆标志。江苏兆昌防爆电器有限公司是专门生产销售防爆灯具的厂家,主要产品有矿用防爆、厂用防爆、船用防爆
西门子
s7
300 plc
中 T76 (
sf
) sf是什么意思?还有sd 谢谢,我是新手 是...
答:
SF
是断电延时定时器 SD是通电延时定时器,用括号的代表是定时器线圈,后面可以用T76来取其开点或闭点,在下面有一个S5t (XX) S 括号里面写的时间,就是定时器设定的时间,可以是S-秒,MS-毫秒,M-分,H-小时
起动变频器
西门子
s200
plcsf
bf灯闪烁
答:
变频器干扰
PLC
导致的吧,
SF
一般是系统故障,BF一般是总线故障,有可能是BF导致SF的。按照您的描述,建议在变频器的输出端加装变频器专用输出滤波器,或者是变频器专用输出电抗器尝试,首先推荐变频器专用输出滤波器。
西门子plc
模拟量输出模块332
sf
灯亮是怎么回事?网上查的使了好多的方 ...
答:
只能排除法了 把连接线断开,单接CPU电源,重起是否还亮? 不亮说明是,外面检测头连接问题。电脑连接
PLC
硬件组态在线监测。无组态问题?可能模块本身有问题。以前设备上遇到过
SF
灯亮了,因为机器运行了一段时间,所以排除接线,组态的问题,正好手头有个备用,断电拔下,换新的插上好了。
西门子300PLC
输入输出模块没反应
答:
连线你的
PLC
,然后执行模块诊断读取诊断信息。