S7
200 PLC 模拟量换算
成工程量有什么作用
答:
工程量为画面要显示的值,比如压力多少KPA;流量多少T/H。举例如下:一个压力变送器量程10MPa。现场压力为5MPa。套用你的
公式
【(Osh-Osl)*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)】+Osl=【(20-4)*(5-0)/(10-0)】+4=12mA。也就是模拟量值为12mA。返过来也可以通过
模拟量计算
工程量。
西门子plc模拟量
输入怎么
换算
的 ?最好有个有个程序!!!
答:
S7-
200
的和300的是不同的,举例来说4~20mA对应0~27648,如果对应的是温度,比如0~300摄氏度,就把0~27648转换为0~300就是温度了。这个
公式
应该是很简单的吧?
请问
西门子PLC模拟量
怎
计算
?
答:
(读取值/32767)*仪表量程
请问
PLC模拟量
是怎么转换的,
西门子
的
答:
又由于是线性关系,经过A/D转换后的数学方程Z=f(X)可以表示为Z=(Cm-C0)*(X-A0)/(Am-A0)+C0。那么就很容易得出逆变换的数学方程为X=(Am-A0)*(Z-C0)/(Cm-C0)+A0。方程中
计算
出来的X就可以在显示器上直接表达为被检测的物理量。以S7-
200 PLC
4-20mA为例,经A/D转换后,我们得到...
西门子plc200
温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控...
答:
S7
200模拟量
输入处理方法:以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的
计算
如下:(Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (...
s7-
200
smart
模拟量
输入是多少?
答:
程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。
模拟量
模块有是拨式设置。
西门子PLC
体积小、速度快、标准化,具有网络通信能力,功能更强,可靠性高。S7系列PLC产品可分为微型PLC(如S7-
200
),小规模性能要求的PLC(如S7-300)和中、高性能要求的PLC(如S7-400)等。
请问
西门子200 PLC
如何用
模拟量
(±10V)输出正弦波信号 频率为0~8.5...
答:
那么到现在为止,计数器Cn的当前值就是以周期为PV在不停地计数,当前值其实就是正弦波的角度值;后面进行运算,Cn/*VD100 再乘以360等于真正的角度值,转弧度之后进行正弦运算,然后乘以32000的结果就可以直接传送到AQWn进行输出了 至于
模拟量
的延时问题只是对输出的波形是否平滑有关系 ...
西门子PLC
S7-
200
smart的
模拟量
输入输出图文详解!
答:
通过通用比例
换算公式
,您能将数据转换成所需的输出值。而《S7-
200
SMART系统手册》则是您的得力助手,解决任何疑问。总之,
西门子
S7-200SMART的
模拟量
模块是工业自动化中的强大工具。通过正确接线和编程,您可以充分利用它们的潜力,提升生产效率和设备稳定性。立即行动,让智能控制成为现实!
急求工控高手给一个
西门子
S7-
200 PLC 的模拟量
处理程序;要求把充压力...
答:
很简单的一个问题啊,怎么会做不出来呢,我给你点提示吧 第一步4-20MA的信号是0-32000 你在人机上显示值是10.0Mpa 所以他们的关系应该是320=0.1Mpa .程序任何做呢
模拟量
第一个接点,通道地址是AIW0 ,用一个除法运算(DIV I)就可以了.AIW0/320=MW0 结果放在MW0里 你把MW0的数据放在屏...
西门子PLC
S7-
200模拟量
输入怎样编程
答:
很简单,EM231的0-10V电压输入数据是0-32000,如果你的EM231挂在CPU224后面第一个位置 通道1:也就是AIW0除以32就可以了。得到的数据就是0-10V=0-1000我相信除法指令应该会用吧 STL指令:LD SM0.0 //
PLC
运行时常通 MOVW AIW0, MW0 //除法:AIW0/32,结果放在MW0里 /I ...