88问答网
所有问题
当前搜索:
蒸汽管道∩膨胀弯
为什么
蒸汽管
要转弯, 高架桥要留缝隙,电线不拉直(夏冬区别)
答:
1、为什么
蒸汽管
要转弯:这个弯叫“热力补偿器”或“
膨胀弯
”。钢管的热涨率是0.012mm/m.℃。如果
管道
直线过长,当管道加入蒸汽时会随着热膨胀伸长,管道在支架上有很大的位移,同时两端也开始延展,最终造成
管线
移位、拉裂。所以,为了防止这两个现象发生,就在管道一定长度内增设“U型、Z型”等补偿...
108
蒸汽管道膨胀弯
多远一个
答:
50米。根据查询盖德化工网得知,108
蒸汽管道膨胀弯
设置50米一个弯,50米设一个,每个弯腰达到2米就好,标准的设计看设计标准,蒸汽管道u型弯是口径的10倍米,蒸汽管道分为两种工作状态,一个温度高,一个近似于环境温度,在冷热交替变换中,会因为热胀冷缩原理而产生位移和受力。
蒸汽管道
u型
弯
多少米
答:
50米。
蒸汽膨胀
节你只要做几个U型弯就行了,一般50m设一个,每个弯腰达到2米就可以了,不过标准的设计请看设计标准。
蒸汽管道
u型
弯
一般是口径的10倍米,蒸汽管道分为两种工作状态,一个温度高,一个近似于环境温度,在冷热交替变换中,会因为热胀冷缩原理而产生位移和受力。
蒸汽管道
用伸缩节还是
膨胀
节?
答:
膨胀
节一般用于热力管道。
蒸汽管道
根据不同的管道口径,可在50米加装一个伸缩节。DN200以上通可适当延长距离安装伸缩节。选装伸缩节补偿量一般不大于口径。蒸汽管道安装伸缩节,主要看蒸汽温度和压力,如果温度不高这里按照200度来算,DN200口径以上的建议50米至80米安装一台。如果温度更高的话就可能要50...
膨胀
节一般用于什么
管道
?
答:
膨胀
节一般用于热力管道。
蒸汽管道
热膨胀量是585mm,应进行管道分段设置固定支架和安装膨胀节。根据585mm补偿量和DN189的直径,管道每段补偿量不应超过150mm。管道可分为4段并安装4个补偿量大于150mm的
管道膨胀
节,膨胀节购买时务必选正规厂家和知名膨胀节产品。
为什么化工输送
蒸汽
的
管道
有很多弯,怎么不直接输送呢?
答:
蒸汽管道
在受热后会膨胀伸长,如果不将这部分伸长量有效吸收,将造成管道支架受推力影响而损坏,严重的将造成管道脱落。管道补偿器的作用是吸收
管道膨胀
量
直径200毫米的
蒸汽管道
135米长
膨胀
节应该怎样设计及尺寸为多少,_百度...
答:
伸缩量 = 0.0125 * L * (t1 - t0)0.0125 mm/m * ºc 碳钢线
膨胀
系数 L
管道
长度 米 t1 最高温度 ºc t0 最低温度 ºc
直径200毫米的
蒸汽管道
135米长
膨胀
节应该怎样设计及尺寸为多少,_百度...
答:
伸缩量 = 0.0125 L (t1 - t0)0.0125 mm/m ºc 碳钢线
膨胀
系数 L
管道
长度 米 t1 最高温度 ºc t0 最低温度 ºc
蒸汽管道膨胀
量如何计算?
答:
CPI=a1(P1t/P10)+a2(P2t/P20)+……+an(Pnt/Pn0)(注:式中的数字和t、n均为下标,P为代表性消费品的价格,a为权重)。
蒸汽管道
热
膨胀
量是585mm,应进行管道分段设置固定支架和安装膨胀节。根据585mm补偿量和DN189的直径,管道每段补偿量不应超过150mm。管道可分为4段并安装4个补偿量...