答:
水下长大隧道排水管道
管径
不应单纯考虑经济
流速
,应根据水泵性能曲线,兼顾单泵启动、多泵启动等不同工况计算决定,使各种工况下水泵参数均能落入高效区。其排水管道管径选择时,应注意以下几点:1)原则上要控制沿程损失在合理的区间范围内,使不同工况下的水泵运行参数均能处于水泵高效区间内;2)小流速大管径有利于减小...
怎样降低换热器阻力
答:
冷热介质
流量
比拟大时,采用非对称型单流程比采用对称型单流程的换热器可减少板片面积 15%一 3O 5.板式换热器形式的选择 阻力以不大于 100kPa为宜。根据不同冷热介质流量比,换热器板间流道内介质平均
流速
以 0. 30. 6ms为宜。可参照表 1选用不同形式的板式换热器,表中非对称型板式换热器流道截...
求一篇关于传感器的论文
答:
取样管
管径
可以根据使用目的以及所检测水样的絮凝情况综合考虑,例如在实验室小试研究中,为了尽量节约试验用水,取样管管径宜选择得小一些,如3mm,在适当控制取样
流速
的情况下,可以保证絮体基本不破碎。从图4可看出,当取样管管径小至1mm时管中的平均剪切率变得非常大,例如当取样
流量
仅为2.5mL/min时,剪切率即达到约300...
节能的系统设计
答:
确定水泵大小: 当大温差低
流量
时,可以让设计师选用较小的水泵,从而使得投资与运行费用减少。无论在冷水侧或是在冷却水侧,较小的水泵在部分负荷时的节能会比常规温差更有节能优势。设定管路系统:在一个工程中,要有多种
管径
的管道,不同冷量下5℃温差与8℃温差的冷水管的管径(在经济
流速
下)和...
节能的系统设计
答:
确定水泵大小: 当大温差低
流量
时,可以让设计师选用较小的水泵,从而使得投资与运行费用减少。无论在冷水侧或是在冷却水侧,较小的水泵在部分负荷时的节能会比常规温差更有节能优势。设定管路系统:在一个工程中,要有多种
管径
的管道,不同冷量下5℃温差与8℃温差的冷水管的管径(在经济
流速
下)和...
如何做好立体绿化灌溉系统
答:
通过上述公式或变形公式对各级管网的
流量和
压力进行计算,并根据计算结果来确定选择管道粗度和管道承压能力的参数。计算沿程和局部压力损失,得出进出口水流压力大小和管道保护过程的相关计算。不同
管径
经济
流速
下管道允许通过的最大流量值是计算项目轮灌分区的重要依据。不同管径管子可通过的最大流量,需要分别从灌溉系统的...
PWQ排污泵有什么功能,能仔细说下?
答:
1、排污泵的
流量
应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。2、排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02——0.03MPa。排水泵吸水管和出水管
流速
不应小于0.7m/s,并不宜...
渣浆泵怎么安装?
答:
排出口
管径与
浆体性质沉降
流速
有关,一般情况下,排出管径应与泵的出口直径相等或稍大。出口闸阀应与排出管径相同。压力表位于泵出口和第一阀门之间的直管段上。4)轴封水和冷却水的要求 采用优质润滑的托架不加冷却水。采用油脂润滑填料时,不加轴封水。冷却水的压力为0.05-0.2MPa,