2019年中级安全工程师其他安全考试真题及答案
答:
(8)开关柜(箱)内电气是否整洁、完好、路线规整,箱内外要有明显的
接地线
;箱门状态良好。 (9)严查在值班室、主控制室、配电室食品和杂物,保证有良好的清洁环境。 四.E企业为肉制品加工企业,占地面积12000m2,有员工611人。 E企业主要建(构)筑物有:综合办公楼、宿舍楼、生产车间、冷库、锅炉房、变电站、制冷车...
地电位反击的
简述
答:
地电位反击通常是指:建筑物的外部防雷系统(如避雷针、避雷网等)遭受直接雷击,则在接地电阻的两端产生危险的过电压,此过电压由设备的
接地线
、建筑物或附近的其他建筑物的外部防雷系统或其他自然接闪物(各种管道、电缆屏蔽管等)引入设备,造成设备的损坏的现象。 地电位的反击通常存在两种形式:A、雷...
简述
建筑物防雷装置的组成及
作用
原理。
答:
避雷针的保护范围以它能防护直击雷的空间来表示。避雷针保护范围按GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》规定的方法计算。(2)避雷线 避雷线架设在架空线路的上边,用以保护架空线路或其他物体(包括建筑物)免受直接雷击。由于避雷线既架空又
接地
,所以又叫做架空
地线
。避雷
线的
原理和
功能
与避雷针基本相同...
怎么测
接地
电阻?
答:
三、仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。五、使用与操作 1、测量
接地
电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另...
简述
一下静电报警器日常检查与保养有哪些要求
答:
1、静电报警器的日常检查与保养要求:静电报警器要每天交接班完毕后由当班的值班长去检查,用手捏开静电报警器
接地
夹,看报警装置是否蜂鸣报警,若不报警先查看电池盒的电池是否脱落(是否长时间未更换电池),在看电路板的喇叭插口是否松动,接地导线是否按照标准盘起,接地夹卡扣处是否油污过重(油污过...
电气五防是什么?
答:
1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)3、防止
接地
开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进...
电力的基础知识
答:
39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。 40、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装。 41、三极胶盖闸刀开关
作用
是短路保护。隔离电源,安全检修。 42、低压负荷开关的外壳应可靠
接地
。 43、选用自动空气开关作总开关时,在这...
简述
为什么在我国60KV以下的电力系统有时采用经消弧线圈
接地的
中性点运...
答:
因为60KV以下线路容易发生单相接地,为了减少停电,所以采用中性点非直接
接地的
小电流按地方式。这样即使发生频繁接地也不致于频繁跳闸。当系统较小时,单相接地电流很小,但是当系统规模较大时,单相接地时的电容电流仍具备一定的危害性,所以在接地电流超过10安培的小电流接地系统要在中性点加装消弧线圈,当...
校考实操
简述
所知安全用电常识要说几条算合格?
答:
1. 插头使用:正确使用插头,要保证插头与插座之间接触良好,插头不应该被强行旋转,避免导致线路短路或火灾等危险情况。2. 接地:接地是保证电气设备安全的重要手段之一。使用带有
接地线的
电器时,应将接地线连接到地线插座上,确保电器外壳与地面相通,从而避免触电的危险。3. 电源开关:在插上插头之前,...
简述
井下电气焊时应注意事项
答:
4、对焊机壳体和二次绕组引出
线的
端头应采取良好的保护接地或接零措施。当电源为三相三线制或单相制系统时应安装保护
接地线
,其电阻值不超过4Ω;当电源为三相四线制中性点接地系统时,应安装保护零线。 5、加强作业人员用电安全知识及自我防护意识教育,要求焊工作业时必须穿绝缘鞋、戴专用绝缘手套。禁止雨天露天施焊...