22j图集
筏
形基础
钢筋
允许
绑扎搭接
吗?
答:
22j图集
筏
形基础
钢筋
允许
绑扎搭接
.。根据混凝土结构设计
规范
8.4.2条,大于25mm的才不宜采用绑扎搭接,而22j图集筏形基础的钢筋没有超过25mm,因此可以采用绑扎搭接。
筏板
基础底板
钢筋
与暗梁主筋
绑扎
顺序
答:
4、力筋为双排时,可用短
钢筋
垫在两层钢筋之间,钢筋排距应符合设计
要求
。5、梁筋的
搭接
:梁的受力钢筋直径等于或大于22㎜时,宜采用焊接接头,小于22㎜时,可采用
绑扎
接头,搭接长度要符合
规范
的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉...
筏板钢筋
可以
搭接
么?图纸设计的是机械连接
答:
1.25mm及以内的钢筋都可以采用
绑扎搭接
,28mm及以上是不宜;2.绑扎搭接首先要注意搭接接头按规范错开,其次,搭接接头位置符合
规范要求
;3.你指的加筋绑扎不知道是什么意思,如果指在原机械连接接头地方加根长点的
钢筋绑
在一起的话,从规范上来说是不允许的;4.图纸设计是机械连接,如果人家要求你返工的...
绑扎筏板钢筋
时要满绑扎吗有关
规范
是什么
答:
是应该满扎,因为
筏板钢筋
是双向受力的,按规定,单向板钢筋可以间隔
绑扎
,但边上的两排应满扎,双向受力板应该满扎。
筏板
基础
钢筋
怎么
绑扎
?急急急
答:
附加就是
筏板
按照图纸
要求
布置了板底,板面
钢筋
后还要按照图纸要求的范围布置附加钢筋,定义筏板受力钢筋,用自定义范围,水平布置。底板的上层钢筋下方附加二皮钢筋,一般是在扎好底板上层钢筋网以后,人可以站 上去了,再对二皮钢筋进行定位,二皮钢筋从下穿进去的,一个人在下面穿钢筋,一个人在上层...
在
筏板
基础中
钢筋
直螺纹连接的接头位置是否可不受限制?
答:
混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(底板混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。
筏板
基础也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力
要求
时,或当建筑物要求基础有足够刚度以调节不均匀沉降。
钢筋
丝头加工及接头现场施工无噪音污染、无明火、无烟尘,...
筏板
基础底板不同厚度,顶标高一致,
钢筋
直径不一样,面筋怎么
搭接
?
答:
面筋搭接时两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝
绑扎
的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。也可使用焊条搭接,具体如下。1.搭接焊接头 搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。
钢筋搭接
焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的...
绑扎搭接
接头部位的两根
钢筋
应该有间距吗?
答:
钢筋
横向间距“不应小于钢筋的直径,且不应小于25mm”不仅仅是在
绑扎搭接
中
要求
,任何位置钢筋间距都应符合上述要求,如梁的同排钢筋间距、上下排钢筋间距,
筏板
、承台多排钢筋间距等等,这个要求在施工工艺上考虑的是砼浇筑时,钢筋间要有足够的空隙使砼中的粗骨料均匀分布其中,同时保证钢筋见有足够的砼...
...梁
钢筋
是否须要满堂
绑扎
还是可以跳绑 哪本
规范
有说明
答:
GB50666-2011《混凝土结构工程施工
规范
》5.4.7-2条。自己仔细看!板的底
筋
除边缘部分外,可间隔交错
绑扎
,其它全部情况都要满扎。
建筑工程基础
筏板钢筋
挷扎有什么
要求
是否可以跳扎
答:
基础
筏板钢筋
应该是逐点
绑扎
,不可以跳扎 。因为基础筏板钢筋都是双向受力,只有单向受力钢筋才可以间隔绑扎,但最外两排必须全部绑扎。