真空断路器
是一种高压开关设备,其主要作用是在电力系统中进行电流的开关和控制。在使用过程中,由于长时间的运行和环境因素等原因,真空断路器可能会出现一些故障和损坏,需要进行大修或者更换部件。其中,
合闸
接触器是真空断路器中的重要部件,其是否动作灵活直接关系到设备的正常运行和安全性。因此,对于...
一台VS1储能,
合闸
,
分
闸大概有多大电流
答:
VS1
断路器
,合闸、分闸、储能不是在同一时间进行的,所以你只要考虑最大的就可以。
合闸回路
:通电后合闸线圈动作,把合闸弹簧卡扣顶开,其回路大概1A左右;
分
闸回路:通电后分闸线圈动作,把分闸弹簧卡扣顶开,其回路大概1A左右;储能回路:一般储能电机都不超过100W,AC220V对应的电流为0.46A,考虑电机...
坏的
真空断路器
怎么处理?
答:
运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时通知电气检修人员检查
分合闸回路
是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻;必须在试验位置进行分合闸试验,以保证
断路器
性能可靠。第三,弹簧操作机构合闸储能回路故障。此类故障,我厂较多,具体表现为操作机构不能储能或储能不停止,影响
真空
开关分合闸...
10kv户外
真空断路器
怎么操作
答:
10KV户外
真空断路器
(陕西泰开电气设备有限公司)操作有以下些方面:1)真空断路器如是手动操作的顺序如下:a.用绝缘棒勾住储能手柄,一下一下将机构储到已储能位置;b.再用绝缘棒勾住
合闸
手柄,拉一下将断路器合上;c.需要分闸同上面样将
断路器分
闸。2)真空断路器如是电动的操作顺序如下:a.将...
真空断路器
一般能够承担多少次
分合闸
操作
答:
10kV一般是20000次,35kV一般是10000次,这是机械寿命。额定电流开断次数这个型式试验里面没有规定,我们对外说一般是1000次。但是实际上机械寿命根本达不到,几乎所有国内厂家吧。短路开断一般是30次,这个型式试验要求很严格。
求帮助 户外35kV
真空断路器
控制
回路
只能
合闸
一次 第二次合闸就合不了...
答:
可能有两个防跳
回路
,就是
断路器
本身有个,继电保护装置也有,你可以任意拆除一个防跳回路。一般你拆断路器的比较简单。能不能把图纸传上来我看看
真空断路器
在什么情况下需测试分,
合闸
速度
答:
你好。做这个测试,一般都是做实验的时候,和产品出厂的时候都有做的,如浙江川龙电气在出厂
真空断路器
的时候,会做机械特性,
回路
电阻,耐压,过流测试实验的。当然就包括了测试
分合闸
速度。当然如了以上情况外,真空断路器当出现下列情况之一时,还需测试分、合闸速度。(1)更换真空灭弧室,或行程重新...
VS1-12
真空断路器
的工作原理
答:
控制
回路
可采用电子控制、外接
合闸
直流接触器。灭弧室灭弧原理VS1-12/M断路器(配永磁操动机构)采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,灭弧室具有极高的真VS1-12
真空断路器
,空度,当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧,同时由于触头的特殊结构,在触头间隙中也会...
真空断路器合闸
线圈有电压,可以手动合分但不能电动合闸是什么原因
答:
遇到这种问题,首先先确定是
断路器
的问题,还是二次控制装置的问题。可以把控制装置先断开,然后再用正控母去点跳或合线圈。如果可以分合,就查控制装置,如果不能分合,就查断路器的控制
回路
。参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处 ...
VEP手车式
真空断路器分
闸后,分、
合闸
指示灯均亮是什么原因?
答:
更换高阻指示灯,现在的指示灯都是半导体的消耗功率小亮度高,但是用于指示优点就变成了缺点,并行的线路会感应附近
回路
电压,这样造成指示灯有点感应电压就会点亮。