88问答网
所有问题
当前搜索:
疏散指示标志安装设置规范
疏散指示标志
的
设置
应符合哪些要求?
答:
疏散指示标志
的
设置
需遵循一系列严格的要求以确保人员在紧急情况下能顺利疏散。首先,标志的方向应明确,指向最近的疏散出口或安全出口,确保指引的准确性。对于设置在出口上方的标志,其下边缘应距门上边缘不大于0.3米,以便于观察和快速找到。墙上标志的中心线应保持在距室内地坪1米以内(特殊情况可
安装
...
疏散指示标志设置
要求(地面疏散指示标志设置要求)
答:
2. 地面疏散指示标志
设置
要求是什么
疏散指示标志安装
高度不大于1.0米,一般是下口距地500。若无条件挂墙安装,吊装下口距地不大于2.4m。疏散指示标志距离走道末端距离不大于10m,两个之间距离不大于20m,走道拐弯处不大于1m。详细参见民用电气设计
规范
民用建筑电气设计规范,13.8。如果你无法判断电线的总长度,我们可以数一...
众场所
设置
在墙上的
疏散指示标志
,其间距不得大于多少
答:
20、10或1.0m。根据《建筑设计防火
规范
》第十条,公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应
设置
灯光
疏散指示标志
,并应符合下列规定:(一)应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;(二)应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的...
消防
疏散
示意图张贴要求
答:
安全
疏散指示标志
的
安装规范
:1. 火灾应急照明灯和疏散指示标志应为国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,具备检验报告和出厂合格证,型号规格需符合设计要求。产品外观应无缺陷,名牌标识清晰、
设置
牢固。2. 火灾应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上,安装需牢固可靠,不得有明显松动。3. 安全出口的...
设在走道的灯光
疏散指示标志
的间距不得大于多少
答:
2.
安装疏散指示标志
的位置应根据国内外建筑实践和人的行为习惯确定。设计时还应考虑实际情况,在
规范
允许的范围内合理选择安装位置,例如
设置
在地面上等。3. 标志的设计应便于人们辨认,并符合行走时目视前方的习惯,以发挥引导作用。同时,要防止标志被烟气遮挡,例如,安装在顶棚下的标志应设置在一定高度...
疏散
走道的
指示标志
宜设在疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上...
答:
【答案】:B 本题考查的是应急照明与
疏散指示标志
的
设置
应满足下列要求(1)疏散走道的应急照明其地面最低水平照度不应低于0.5lx;人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx。(2)消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、...
疏散指示标志设置
在不高于多少米的墙面上
答:
根据《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》,
疏散指示标志
灯一般
设置
在距地面高度不超过1米的墙面上。具体而言,当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度不超过1米的墙面、柱面上;而当疏散通道两侧没有墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。因此,疏散指示标志...
安全
指示
牌
安装
标准
答:
住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务。《国家经济委员会、公安部关于颁发《高层民用建筑设计防火
规范
》的通知》第8.2.4条 事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。
疏散指示标志
宜设在太平门的顶部、疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上。走道上的指标标...
建筑安全
疏散指示标志
如何
设置
?
答:
1、
疏散指示标志
的
设置
,应符合下列规定 应设置在安全出口和疏散门的正上方;设置在疏散走道上,间距不应大于20米;设置在袋形走道上,间距不应大于10米;设置在走道转角区,间距不应大于1米,并
安装
在转角处距地面1米以下的墙面或地面上。2、应保证
疏散标志
指向最近的安全出口,并使人员在走道的任何位置...
应急
疏散标识设置
标准
答:
其下边缘距地面的高度不应小于2.0m,且不宜大于2.5m,间 距 不 应 大 于20m。
疏散指示标志
的正面或其邻近不宜有妨碍公众视读的障碍物。若无法避免时,应在障碍物上增设标记。5、 安全出口、疏散出口或通向安全区域、避难区域的门,宜在门扇距地面1.1m~1.5m范围内,
设置
“推开”标志。安全出口...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
应急照明安装规范GB17945
安全出口正确张贴位置
疏散指示标志离地距离
疏散通道标志应设置在哪里
疏散指示设计规范
安全疏散指示图安装要求
消防疏散地铁标准
设置在墙面上的疏散指示标志
商场的安全出口指示牌的间距