88问答网
所有问题
当前搜索:
电缆整体截面积
电线截面积
怎么量
答:
<关键点> 如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线
截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)S---铜导线...
电线截面积
计算
答:
πr的平方 单位毫米 铜线一平 大概能承受6—8安培的电流
电缆截面120mm以下什么意思?4*150mm的
电缆截面积
是多大?
答:
我赞同楼上的答案但是楼主询问
截面积
的来历的话请先明白圆的面积怎么算这样我这边说条件你自己计算一次就知道了:4*150根据国家标准150平方毫米内芯由30股单股直径为2.52毫米根据圆的面积S=πr平方条件出现:π=3.14r=2.52/2=1.26得出:S=1.26*1.26*3.14=4.99150平方由30股组成即150(约...
线槽内的导线
截面积
总和应该不超过内部截面积的多少
答:
《金属线槽配线安装规范》3.12.1.2 在同一线槽内(包括绝缘在内)的导线
截面积
总和应该不超过内部截面积的40%。《低压配电设计规范》( GB 50054-95)第5.6.14条
电缆
在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
我想求助
电缆截面积
和
电线
长度
答:
1 重量。质量好的
电线
,一般都在规定的重量范围内。如常用的
截面积
为1.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。质量差的电线重量不...
如何选择
电缆
的
截面积
答:
2)选择导体
截面
,应符合下列要求:1、线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求;2、按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;3)敷设路径的冷却条件:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和
电缆
时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对...
0.6/1kv
电缆
一米出多少铜
答:
首先,我们需要知道0.6/1kv
电缆
的
截面积
,以便计算一米电缆的重量。已知电缆的电压等级为:0.6kv 根据电缆的电压等级,我们可以得知电缆的截面积。在这个例子中,我们假设电缆的截面积为:0.785×(0.6/1)2=0.2826平方毫米 根据每米电缆的重量 = 铜的密度 × 电缆的截面积 × 1米,我们可以计算...
电缆截面积
的计算公式?
答:
不需要这么麻烦的。用简便计算方法吧。总功率除以电压等于电流。电流除以2等于需要的
电缆
平方。
电线电缆
的标称截面和实测
截面积
有什么关系
答:
有铝芯和铜芯之分),它决定了
电缆
的通流能力。实测
截面积
小于电缆标称截面积是很正常的。技术水平高,导体材料用的好的企业,用较少的实际截面积就可以达到标准规定的直流电阻(标称截面),对于差的企业,你实际截面积做的很大,电阻不合格,也达不到标称面积。
地埋
电缆
怎样选择导线
截面积
?
答:
2. 电压降:根据
电缆
长度、负载电流和最大允许的电压降确定导线
截面积
。电缆长度越长、负载电流越大,电压降就会越大,因此需要选择更大的导线截面积以减小电压降。3. 环境温度:地埋电缆在地下环境中,受到土壤温度的影响。根据地埋深度和土壤温度选择能够承受相应环境温度下的导线截面积。4. 安全系数:...