88问答网
所有问题
当前搜索:
电线10kv是什么意思
35kv线路与
10kv
线路相间及相对地的绝缘有区别吗?
答:
相间绝缘是指两根导线之间的绝缘,中间的绝缘材料是空气,即两根导线的距离足够远就可以了,相对地的绝缘是导线与大地,与
电线
杆绝缘,中间的绝缘材料是绝缘子,保持导线不直接接地。同样是相对地绝缘,35KV的绝缘子更大些,比
10KV
的绝缘能力更强。一般有10KV的是瓷横担。35KV的有可能会用到2到3片悬式...
10kv
高压
电缆
的绝缘电阻多少兆欧合格?
答:
长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
10KV
一次接线图讲解
是什么
?
答:
一次接线图接描述系统中设备与线缆连接的图纸,如:1 采用怎样的线缆,2 线缆中的每一条线如何端接,端接到设备的哪一个接线柱上,3 通常会包含设备自身的供电
电源线
,系统总线,信号的输入线,设备自身状态的反馈线,对外部设备的控制线和电源线等。
10KV
一次接线额定电压12KV,三相交流50Hz的户外高压...
10KV电缆
架空线路需要引下变成套管直埋敷设,请问这里的引下线是电缆线...
答:
是高压电缆线,一个线路一个套管
10KV电缆
的规格型号
是什么
?
答:
YJLV—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铝芯电力
电缆
。YJLV22—交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内钢带铠装铝芯电力电缆。电缆在环境温度不低于0度的条件下敷设时,不需预先加温。电缆性能不受其敷设高差限制。敷设弯曲半径不应小于电缆外径的10倍。6-
10KV
电缆线芯长期允许工作温度应不超过+90度。35KV电缆线芯长期...
10KV电力
线路对地最小安全距离是多少?
答:
10KV电力
线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:1、低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;2、中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米...
10kv
架空
电线
规范对最小线径有
什么
要求?
答:
10kV
架空导线允许的最小截面积。铝绞线,居民区不小于35mm²,非居民区不小于25mm²。钢芯铝绞线,居民区不小于25mm²,非居民区不小于15mm²。铜绞线,居民区不小于16mm²,非居民区不小于16mm²。最小截面积一是考虑导电性能,同时考虑到受力和环境影响,要求导线具有...
10kv
的电力
电缆
,其绝缘电阻值应是多少?
答:
长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属
电线
、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
高压
电缆10kv
可以用多少千瓦
答:
300平方高压
电缆10kv
能用4350KW的负荷。查《电气工程》常用数据速查手册,知300平方毫米铜芯电线能承受335电流(黏性油浸纸电缆,空气中敷设),或 558A电流(交联聚乙烯绝缘电缆无钢铠护套,空气敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x10x335x0.75=4350KW。这里cosφ是负载功率因数...
10KV
配电线路单相失地
答:
单相接地后,一相电压为零,其他两相电压升高为根号3倍的相电压。线电压保持不变。
电线电缆
用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品,广义的电线电缆亦简称为电缆,狭义的
电缆是
指绝缘电缆,它可定义为:由下列部分组成的集合体;一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜