交流
接触器
的线圈电阻应为多少?
答:
1、25A/380V的线圈电阻约为380欧姆,10A/380V的线圈电阻约为500欧姆,不同型号的电阻值不同,它可以通过比较使用的时间和正常工作来做出判断。2、交流
接触器
主要有cjx2系列、cj20系列、cjt1系列3tb、b系列等cj系列中最常用的产品。3、交流接触器常用的灭弧方法有三种,双断口灭弧、纵缝灭弧和栅极灭弧,...
电加热炉内前区的
接触器不吸合
,是什么坏了?
答:
这是继电器坏了,继电器个不大,更换一下,应该就可以
星三角交流
接触器
有时候会自动断开又自动
吸合
什么原因?
答:
接触器
故障:接触器内部的接点可能因为磨损、腐蚀或松动而导致接触不良,从而引起接触器自动断开或
吸合
。控制电路故障:控制接触器的电路中的元件(如继电器、传感器等)可能存在故障,导致接触器的控制信号不稳定,从而引起接触器自动断开或吸合。外部干扰:接触器周围的
电磁
场干扰、电磁波干扰或其他电器设备的...
电磁
铁
吸合
后断电无法复位?
答:
无法复位,可能是弹簧强度不够,换一个更大力的弹簧,或者可能是材料剩磁太大,更换铁芯材料或者进行热处理。
接触器
和继电器的相同点和不同点
答:
都属于
电磁吸合
电器。1、承受的载荷不同:电流容量大的是
接触器
,小的是继电器,还有区别使用在主回路的用接触器,控制回路用继电器。2、作用不同:接触器的作用是用来接通和分断较大的电流信号,驱动电机等功率设备。继电器的作用是用来进行信号的转换,不同电压等级的设备之间控制信号的接口,其触点承载...
190伏的电压启动220伏的
接触器
为什么会
吸合
不上?
答:
如果电压过低,吸合力太小,会
吸合
不上的。
电磁
线圈在初始吸合时,由于衔铁间隙很大,需要较大的吸合力,一旦吸合以后,保持吸合状态,需要的吸合力会大大缩小。所以一般的
接触器
的控制线圈的启动和保持吸合的电流是不一样的,一般会有切换电压或电流的电路,如果该电路出现问题,也会无法启动并吸合的。
星三角启动是用PLC控制的,一般出现交流
接触器不吸合
,和交流接触器报警...
答:
用plc启动,主要就是利用plc的定时
器
功能。这个你首先检查电机的保护是否接通,一般这种就是外部接电机保护器的常开点,如果保护器动作了,就有信号进入plc,plc就检测到现在电机有故障,不能启动,自然报警。还有就是plc的程序中触发报警开关是是断开有效,还是闭合有效,如果是断开有效,你把线接到了电机...
交流
接触器
吸和的过程中电流如何变化?
答:
电磁
控制中的吸拉线圈和保持线圈其前后电流方向有何变化、为什么 电流方向没有变化,只有电流大小变化。交流继电器吸和的过程中线圈电流怎么变化 在通电瞬间尚未
吸合
前电流很大,这是因为铁芯未合拢时,线圈的电感很小,阻抗也很小。吸合过程中电流不断下降,直到完全吸合电流稳定在正常工作值。11.电磁...
为什么24伏的线圈烧了,220的交流
接触器不吸合
答:
线圈烧了肯定不能吸合,如果你是更换的220的线圈,那你必须给线圈220的电压,给24伏电压肯定
不吸合
。
ULN2003接上继电器用I/O口驱动,在电平跳变的时候单片机会电平出错...
答:
我也碰到过这种情况,I/O口到ULN2003再到12V继电器,当外界不接接触器时,继电器
吸合
和断开还是能正常工作。当继电器控制接触器时,即使
接触器不
接负载,就是让接触器不带负载地开、关。几个来回,单片机就死机,不正常。后来在继电器输出端加RC,在继电器线圈端加压敏,加快恢复二极管等措施,有改善,...