88问答网
所有问题
当前搜索:
电流是三相加起来算吗
知道
三相电流
怎么算电功率
答:
P=1.732*U*I*COSφ,你还需要知道线电压,国内一般的供电线电压为380V,以及负荷的功率因数φ。纯电组时为1,感性负荷〈1。可以具体查一下设备铭牌或相关说明书等。
三相电流
表 测量的是相电流,
还是
线电流
答:
如果你的电流表装在电源处那么电流表测的就是线电流.如果电流表装在用电器的相线上的时候那么电流表所测的就是相电流
三相电流
表主要应用于控制系统、能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、楼宇自动化、工业自动化、小区电力监控、智能建筑、开关柜等。
三相
短路
电流
怎么
计算
答:
3无限大容量系统
三相
短路
电流计算
公式 短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8 所以 IC =1.52Id 冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA...
三相断路保护器开关上表明的
电流是三相
总电流,还是什么。怎样
计算
...
答:
与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和
电流
感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路保护。可以采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。复式控制(遥控跳闸或继电器跳闸):复式控制断路器将两个彼此电隔离的感应元件组合
起来
以...
380V
计算
功率是不是用钳表测试三条相
电流相加
的和再除以3就是所用的...
答:
负载
三相
平衡时,测量单根就可以了。负载三相不平衡时,可以钳表量出各相
电流
,电流总合除以三就是该负载的平均工作电流。三相电热设备功率:P=1.732*I*U 三相电力设备功率:P=1.732*I*U*cos-p (注:cos-p是功率因数,取值范围在0.8/0.95间)
三相
电的相电压380V,线电压200V,1.7倍的关系是如何
计算
出来的?_百度...
答:
三相交流电Y形接线线电压380V,相电压220V,线电压是相电压的根号3倍(1.732)。如果是三角形接线线电压=相电压=380V。在三相平衡时,ABC
三相电流
数值相等,相位差120度,中线无电流。
单相负荷如何换算
为三相
负荷?尤其是当三相不平衡时。
答:
三相
总负荷等于各相单相负荷之和 只是当三相负荷严重不平衡时 零线的
电流
会很大 而且会使减少设备的出力。
关于空气开关跳闸的条件
答:
空气开关跳闸是短路,过流,过载等引起的,具体分析如下:1、开关上线没有拧紧,有松动,造成发热。2、开关触点压力不够,造成触点接触不好发热。3、空气开关通过的
电流
大于空气开关本身的额定电流,换一个通俗说法就是,接该空气开关线路的总功率过大引起的负载过大而跳闸。4、电线老化。5、检查一下...
10kV电能计量回路,电压接A,B,C
三相
,为什么
电流
只接A,C相?B相功率能读...
答:
你说的这种接法
叫三相
三线接法,因为采用的电能表就是三线三相电能表。这种接法在10kv中是完全正确的,B相的
电流
在表上是没有的,因为B相电流、电压在表上接地了。但不意味着在线路上是没有的。只是表上没有,至于B相的功率:电流:因为a、b、c三相矢量和为零,电能表可以算出b相电流。电压:a...
变压器的额定
电流
怎么算? 详细�0�3
答:
且
三相
变压器的额定容量是指三相总额定容量。因此就得到了上面的公式。”徒弟:“我好象有点明白了,但是对根号三,这个东东,还是不明白。”师傅:“呵呵,是有点问题。下面我就列出各种变压器的联结方式中 相电压(UΦ)、线电压(UL)和相
电流
(IΦ)、线电流(IL)的关系。”联结方式单相单柱 ...