电流互感器变比
和一次线圈匝数的关系
答:
该
电流互感器
规定一次穿线绕5匝
变比
才为30/5,倍率为6倍,电度表行度乘6倍是实际行度;如果穿线一匝,则为150/5,倍率为30倍;按一楼‘佳诚恒信 -’的做法绕3匝,则为90/5,倍率为18倍。
电压
互感器变比
。
答:
在实际计算电能消耗时,需要用到电压互感器和
电流互感器的变比
。公式为:(本月电表读数 - 上月电表读数) × (电压互感器变比) × (电流互感器变比)。这个公式帮助我们准确地将电表读数转换为实际的电量。在使用电压互感器时,需要注意以下几点:在投入运行前需进行各项试验检查,包括极性、连接组别、...
怎么计算电压、
电流互感器的变比
、功率变比??谢谢
答:
电压、
电流互感器的变比
在铭牌上有的,功率的变比等于电压互感器变比乘以电流互感器变比。
10kv计量器,
电流互感器
大概
变比
是多大的?
答:
这个主要是看你实际用电负荷是多少决定的,10kV计量表计都是1.5(6)A的,从表计根本看不出计量互感器的时间变比,
电流互感器的变比
有5/5,10/5,15/5,20/5,25/5,30/5,40/5,50/5,60/5,75/5,80/5,100/5,120/5,150/5,200/5,250/5,300/5,400/5,500/,600/5,...
从高压配电柜怎么看到
电流互感器的
变流比
答:
断电开门当然就能看见铭牌啦,上面标注着了。当然,你是想问带电时是怎么看啦,因为高压开关柜是带五防联锁的,所以无法打开柜门,也就无法看见铭牌了。有一简单办法,看面板电流表的额定量程,一般最大量程就是
电流互感器的
变流比。例如,量程为0-100A,那么此
互感器的变比
为100/5,我们二次通常使用的...
根据主变容量和额定电压怎么去计算
电流互感器变比
答:
按电流互感器一次侧工作电流(也就是变压器额定电流),应当小于
电流互感器的
额定一次电流,同时应大于互感器额定一次电流的20%(最好50%)的原则,选电流互感器。如果你变压器额定电流是100安,你可以选200/5至500/5的都可以,建议你如果供的设备负荷重选400/5,负荷轻就选300/5。
电流互感器的
电流比都有哪些?有谁知道吗。
答:
电流互感器变比
常用的有;50/5 75/5 100/5 150/5 200/5 300/5 400/5 500/5 600/5 800/5 1000/5 还有更大的,根据实际应用选择电流互感器变比。刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这一块的,经常会接触到这些,所以这些我也基本都知道,就回答你了,我自己...
...Tv二次电压是多少。什么是
电流互感器的
变化。ta二次电流是多少_百度...
答:
电压互感器变比是指一次与二次的电压之比值,相当于变压器的变比,也是一次绕线砸数与二次绕线砸数的比值。通常用一次和二次的额定电压比值表示。Tv二次电压是100V,100/3V,100/根3V。
电流互感器的变比
是指一次与二次的电流之比值。这时的电流互感器二次回路是短路状态。通常用一次和二次的额定...
零序
电流互感器的变比
通常是多少?接地整定值是多少?
答:
这个是没有规定的,主要看系统的电容电流来定,还有二次设备接入的额定电流。二次设备是5A的,那么零序CT二次侧就肯定得选5A。50/5或50/1的基本就够用了,有些系统甚至更小。零序
电流互感器的
应用一般都选用较小
变比
,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5;200/5;20/1;50/1;100/1;150...
电流互感器的变比
为100/5,用于200A的电流表,当一次侧的电流为80A时,该...
答:
如果你
电流
表是200/5的那么你的电流表的读数应该是40A,我认为是这样的,因为象你这么大的电流表都是带
变比
的,一般是没有直接测量的.