88问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器电表读数算法
一只
电流表
带三只
互感器
怎么
读数
5;500
答:
1般情况下,
电流表
是选用的和
互感器
变比相匹配的,直接读就是了。如果不匹配,还要乘以变比差,比如,5/75的互感器,应选用5/75的电流表,如果选用的是5/100的电流表,电流表的
读数
要乘以75/100.再比如,5/500的互感器选用5/100的电流表,那读数就要乘以500/100.另外,还有1种电流表,是直读的...
电流互感器
测量
读数
答:
电流互感器
一次电流(A) 150 75 50 30 15 绕线匝数 1 2 2 5 10 互感器的电流比是150A/5A,用于电流只有75A的场所,将导线在互感器中绕两圈,2*75=150A,互感器二次侧电流为5A,此时的表应选75A/5A.用于电流只有50A的场所,将导线在互感器中绕两圈,2*50=100...
三相四线
电能表
穿心
电流互感器
5∕ 200三相各穿心两次怎么计算
电表读数
...
答:
三相各穿心两次计算方法:
电表
(本月
读数
-上月读数)*20=本月用电度数。一个
互感器
穿心两根线(不环绕)为1次,也叫1匝,计算方法:电表(本月读数-上月读数)*40=本月用电度数。.
500/5a
互感器电表
怎么计算
答:
500/5a
互感器电表
通过比例计算。500/5表示
电流互感器
的电流比,相当于测量线路的电流为500A时,计量电流互感器感应电流为5A,它们之间的电流比是100,电能
读数
需要乘以100,如果还有电压互感器,读数需要乘电流互感器变比再乘以电压互感器变比。
这样的
电流互感器
怎么计算
电表读数
从这个电流互感器直接从上往下穿过算...
答:
根据您所提供的资料可知,该
电表
穿心匝数为1匝,那么所对应的电流比为200/5,可得该
电流互感器
的倍率为40。所以您的实际用电等于电表的
读数
乘以倍率40即可。
电流互感器
接
电表
怎么算电度
答:
380/220V系统中如果采用200/5的
互感器
接入计量,实用电量=实抄电量×互感器倍率(即200/5=40倍),考虑一次回路在互感器上已绕一圈,故实际倍率为标称倍率的1/2(即20倍)
使用
电流互感器
的
电表
,电表该如何读
答:
电表读数
还是一样度,度出来的度数,要乘以
互感器
的倍数,比如150/5的互感器,穿线一匝,
电流
是30倍,电表走一度实际是30度。乘以30
三相
互感器电表
怎么算?
答:
加装互感器的三相电电表如何计算 加装互感器的三相电电表实际电量=
电度表读数
*
电流互感器
倍率*电压互感器倍率。三相四线电表有互感器是需要怎样算电费 40分 电度数=(
电表读数
—上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。八相四线也是这样计算的。互感器(i...
带互感器的
电表
怎么
读数
跟计算?还有怎么知道
电流互感器
的砸数?
答:
电流比的值就是倍率。300/5的倍率就是60倍,
电度表
走了50个字,实际用电量就是50*60=3000度。尽可能选择与用电电流相近的
电流互感器
。当实际电流与互感器一次电流相差太大时,可采用一次线穿绕的方法。因为电流互感器的变流比不一定适合所有用户。如果用电流在60A左右,但没有60/5的电流互感器...
三相电带
互感器
如何算
电表
度数?
答:
要看互感器的倍率,
电表
上的度数乘以倍数就可以。至于倍数要看互感器铭牌上面的那个多少比多少,比如是200/5的,那就是200除以5就是40倍,电表走一度就是40度。
电流互感器
都是多少比5的,比如150/5,200/5,400/5…